Гидрант пожарный: требования к установке, особенности эксплуатации и испытания

Гидрант пожарный: требования к установке, особенности эксплуатации и испытания

Пожарный гидрант — это устройство, которое подключается к водопроводной коммуникации и обеспечивает удобный забор воды из неё. Основная функция подобного оборудования заключается в том, что оно выступает в качестве точки, к которой стыкуются противопожарные рукава, используемые для устранения различных очагов возгорания. Вспомогательная функция ПГ — проведение мелиорационных мероприятий.

Установка, обслуживание и эксплуатация пожарных гидрантов должны производиться согласно установленным правилам

Установка, обслуживание и эксплуатация пожарных гидрантов должны производиться согласно установленным правилам

  • 1 Разновидности пожарных гидрантов
  • 2 Требования к колодцу
  • 3 Требования к пожарным гидрантам
  • 4 Правила эксплуатации ПГ
  • 5 Испытание пожарных гидрантов

Разновидности пожарных гидрантов

Что такое пожарный гидрант? Эти устройства являются незаменимыми во время тушения пожаров. Они осуществляют забор воды из водопроводной коммуникации, а затем передают её противопожарным рукавам под определённым давлением. Пожарный гидрант может быть чугунный или стальной. ПГ, как правило, применяются на загородных участках и классифицируются по варианту установки на две основные разновидности:

  • устройства, которые располагаются в колодцах. Их ещё называют подземными пожарными гидрантами;
  • надземные или безколодезные устройства.

Что такое пожарные гидранты подземные? Устройства подземного типа являются наиболее популярными и на сегодняшний день именно они чаще всего используются для обеспечения подачи жидкости на разные нужды. Их популярность обусловлена тем, что они обеспечивают бесперебойную подачу жидкости из водопровода.

Рассмотрим основные правила размещения подобного оборудования в колодцах:

  • монтаж ПГ должен выполняться в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ);
  • разрешается устанавливать гидранты пожарные различных форм и габаритов; в обязательном порядке должен размещаться на поверхности;
  • температура рабочей среды в водопроводной коммуникации, к которой подключён пожарный гидрант в колодце, должна быть выше нуля. В противном случае его эксплуатация невозможна;
  • температура рабочей среды в коммуникации, транспортирующей холодную воду, должна быть не менее +5 °C. Максимальный показатель температуру в этом случае не должен превышать 50 °C;
  • показатели давления, которые способно выдержать это устройство, не должны быть выше 10 МПа;
  • монтаж ПГ в колодце выполняется только в вертикальной плоскости и никак иначе;
  • для надёжности крепления прибора используются специальные подставки;
  • перед началом установки ПГ рекомендуется промыть его водой из колодца;
  • конструкция прибора должна учитывать отводы, к которым можно будет беспрепятственно подключить противопожарный шланг.

Обратите внимание! Если подобное устройство эксплуатируется слишком часто, то тогда оно нуждается в организации пожарной линии. Такая линия устанавливается по периметру колодца. Состоит пожарная линия из трубопроводов и шлангов, которые располагаются по периметру необходимых стратегических объектов.

Для упрощения монтажа ПГ, как правило, к нему прикладывается соответствующая инструкция. Такой технический документ включает в себя три основных положения:

  1. Описание монтажа.
  2. Схема подключения (схемы пожарных гидрантов могут быть разными, в зависимости от конструктивных особенностей оборудования).
  3. Последовательность действий во время установки.

Для того чтобы изучить строение ПГ, можно ознакомиться с обозначением пожарного гидранта на чертеже. На чертежах, как правило, отмечаются все конструктивные элементы этого устройства.

Что такое надземные пожарные гидранты? Гидрант безколодезный пожарный применяется гораздо реже и является более сложным (с конструктивной точки зрения) устройством. Как правило, такие ПГ монтируют на канализационные люки, однако, существуют приборы, устанавливаемые на поверхность почвы. Для организации подобного водозаборного оборудования необходим источник воды, расположение которого должно быть поблизости.

В зимний период года надземный пожарный гидрант должен быть осушен, иначе замёрзшая внутри него вода приведёт устройство в негодность. Многие надземные модели имеют функцию автоматического сброса рабочей жидкости, что является очень удобным.

Подземный гидрант не настолько удобен в работе, как надземный, но он не требует слива воды в зимний период

Подземный гидрант не настолько удобен в работе, как надземный, но он не требует слива воды в зимний период

Требования к колодцу

Специалисты рекомендуют обращаться к профессионалам для того, чтобы рассчитать необходимые параметры колодца, в котором будет располагаться водозаборное устройство. Однако при желании можно провести все расчёты самостоятельно. Но подобная работа является непростой и довольно ответственной. К таким колодцам выдвигается несколько основных требований, на которые стоит обратить внимание:

  • не рекомендуется организовывать очень глубокий колодец. Подача жидкости должна производиться из скважины;
  • нет необходимости в очистке воды, поступающей из скважины. Основное требование в этом случае заключается в том, чтобы в воде не было больших инородных элементов (камней и прочего мусора);
  • показатель ширины колодца должен быть не менее 80 см. Это необходимо для нормальной эксплуатации оборудования;
  • основным материалом для обустройства подобного колодца служат полимерные трубы с большими показателями сечения, а также железобетонные кольца, которые необходимы для организации «скелета» конструкции;
  • категорически возбраняется опускать гидрант пожарный подземный в недоделанный колодец, так как любое смещение почвы может привести к тому, что водозаборное устройство засыплет землёй.

Руководствуясь вышеперечисленными требованиями и выполнив необходимые расчёты, можно произвести установку колодца самостоятельно.

Требования к пожарным гидрантам

Монтаж ПГ в обязательном порядке производится с учётом определённых норм и правил, которые указываются в соответствующей технической документации.

Тип и количество гидрантов, устанавливаемых на том или ином объекте, регламентируются правилами СНиП

Тип и количество гидрантов, устанавливаемых на том или ином объекте, регламентируются правилами СНиП

Рассмотрим некоторые факторы, которые необходимо взять во внимание перед выполнением установки водозаборного устройства:

  • высота здания и общее количество этажей в нём;
  • расход жидкости, который потребуется на тушение конкретного сооружения в случае возникновения возгорания;
  • пропускная способность пожарного гидранта.

Рассмотрим основные требования, которые выдвигаются надземным ПГ:

  • расстояние от водозаборного оборудования до стен построек должно составлять не менее 50 м и не превышать дистанции в 100 м;
  • расположение пожарного гидранта должно быть таким, чтобы дистанция от края дорожного полотна до устройства равнялась 2,5 м;

Важно! Организация пожарного гидранта на проезжей части категорически запрещается.

  • дистанция до ближайшей постройки должна составлять не менее 5 м;
  • в случае наличия вспомогательной линии водопровода, установка ПГ запрещается;
  • показатель сечения водопроводных труб, из которых будет производиться забор воды, должен составлять не менее 100 мм для городской коммуникации, а для сельской — не меньше 75 мм;
  • расход рабочей жидкости одним водозаборным устройством не должен быть ниже, чем 15 л/с;
  • длина противопожарного рукава должна составлять 200 м.
Читать статью  Как правильно сделать водопровод в загородном доме?

В свою очередь, подземные гидранты должны устанавливаться, ориентируясь на следующие требования:

  • дистанция от оси водозаборного прибора до стенки люка колодца должна составлять не менее 17,5 см;
  • дистанция от торцевой части стояка до крышки люка может варьировать от 15 до 40 см;
  • если существует вероятность затопления колодца, то тогда водозаборное устройство должно в обязательном порядке оснащаться специальным обратным клапаном;
  • необходимостью является использование подставок во время монтажа ПГ. Такие подставки препятствуют возникновению утечек воды из водозаборного прибора.

Правила эксплуатации ПГ

Основные правила, которые должны быть соблюдены для нормальной эксплуатации ПГ, звучат так:

  • водопроводная коммуникация должна выдавать необходимое количество воды для тушения пожара;
  • в зимний период года необходимо предпринимать меры по очищению ПГ ото льда;
  • обозначение пожарного гидранта. Поблизости от устройства должен быть установлен указательный знак, который необходим для быстрого его обнаружения;
  • ПГ должен находиться в свободном доступе. Организация каких-либо препятствий на пути к гидранту запрещается;
  • устройство должно оснащаться противопожарными рукавами и стволами.

Принцип работы пожарного гидранта довольно прост. Для его использования необходимо выполнить такие действия:

  1. Откинуть крышку устройства и привинтить к ниппелю пожарную колонку. Очень важно обеспечить необходимую герметичность, которая нужна для хорошего напора воды.
  2. Далее, рукоять пожарной колонки проворачивается против часовой стрелки и в результате открывается клапан, после чего вода поступает сначала в ПГ, а уже потом заполняет противопожарный рукав.

После эксплуатации прибора все вышеуказанные действия производятся в противоположенной последовательности. Из ПГ необходимо слить остатки жидкости.

К мероприятиям, которые входят в техническое обслуживание подобного оборудования, относятся:

  • ведение ревизионного журнала;
  • наблюдение за изменениями в противопожарной коммуникации и их запись;
  • профилактическая проверка, ремонт и замена оборудования в случае необходимости.

Испытание пожарных гидрантов

Испытания противопожарного оборудования — это необходимые мероприятия, которые определяют профпригодность того или иного устройства. Такие проверки направлены на выявление неполадок или выхода из строя пожарного оборудования. Во время испытания проверяется быстрый пуск воды и, соответственно, нагнетается давление в водозаборном устройстве.

Испытания пожарных гидрантов, согласно правилам, проводятся раз в полгода

Испытания пожарных гидрантов, согласно правилам, проводятся раз в полгода

Испытания, направленные на проверку давления, выполняются в случае, если в наличии находится специальный стенд, а также устройство измеряющее давление (манометр). Класс точности измерительного прибора должен равняться 1,5. Испытания пожарных гидрантов производятся с учётом всей необходимой нормативной документации (ГОСТ 15150).

Важно! Испытания пожарных гидрантов должны производиться как минимум 1 раз в 6 месяцев.

Во время проверки прочности ПГ в обязательном порядке нужно провести осмотр следующих конструктивных элементов пожарного оборудования:

  • корпус ПГ;
  • сливной канал;
  • резьбу ниппеля;
  • оснащение ПГ знаком.

Водоотдача пожарного гидранта и его дальность действия вычисляются во время максимального водопотребления. После проведения всех соответствующих проверок и осмотра пожарного оборудования, составляется акт испытания надземных или подземных пожарных гидрантов. Этот акт передаётся владельцу сооружения, к которому относится ПГ и остаётся у него до следующих испытаний.

Правила установки пожарных гидрантов на сетях водопровода

Пожарный гидрант – это специальное техническое устройство, которое врезается в систему городского или поселкового водопровода с целью отбора воды для тушения очагов возгорания. Но это приспособление является промежуточным. То есть, чтобы начинать отбор воды, необходимо дополнительно присоединить к нему пожарную колонку. А уже к последней подключаются пожарные шланги. Существуют строгие правила установки пожарных гидрантов на сетях водопровода, которые оформлены ГОСТами, СНиПами и другими законодательными актами.

Пожарный гидрант, установленный на тройник

В России первые пожарные гидранты появились в конце девятнадцатого столетия. Их разработал известный инженер Николай Зимин. Необходимо отдать должное изобретательности этого человека, а также его уникальным техническим знаниям. Потому что современные гидранты с незначительными изменениями – это все те же приборы Зимина, установку которых проводят на сетях водопровода.

Конструктивные особенности

Пожарный гидрант представляет собой водоразборный кран, поэтому он должен соответствовать требованиям категории «запорной арматуры». Его задача – предотвратить гидравлический удар в сети водопровода, когда пожарную колонку закрывают после тушения огня.

Чисто конструктивно пожарный гидрант – это прибор, состоящий из трех частей:

Соединяются все части между собой болтами. Между элементами обязательно устанавливают резиновые прокладки для обеспечения стопроцентной герметичности устройства. В нижней части располагается клапан, который открывает проход или закрывает его, если его вращать вокруг своей оси соответственно по часовой или против часовой стрелки. Клапан соединен напрямую со шпинделем, а тот в свою очередь со штангой. Последняя – это стержень квадратного сечения. Именно на него насаживается ключ пожарной колонки, который и открывает или закрывает подачу воды. Для установки колонки необходимо откинуть крышку, чтобы получить доступ к штанге.

Принцип работы гидранта основан на вращении рукоятки колонки. Она в свою очередь вращает штангу, а та шпиндель, который давит на клапан, отодвигая его вниз от седла нижней части корпуса прибора. Так открывается отверстие для забора воды. Количество оборотов до полного открытия – 15.

При закрытии устройства все операции проводят в обратном порядке. Но внутри корпуса остается вода, от которой надо избавиться. Это делается в автоматическом порядке. То есть открывается скрытый канал во фланце соединения патрубков. Он закрыт резиновой прокладкой. Так вот эта прокладка и ослабевает, пропуская через себя воду.

Изготавливают гидранты или из серого чугуна, или из бронзы (редко). То есть из металлов, которые плохо поддаются коррозии.

Вид исполнения

Есть две вариации, которые связаны с местом установки: наружные и глубинные. В России в основном применяют второй вариант, то есть устанавливают пожарный гидрант в колодце. Последний – это водонепроницаемое сооружение, покрытое сверху металлической крышкой. Сам гидрант монтируется на водопроводную трубу через стандартный тройник. Крепление производят болтами с использованием резиновой прокладки.

Читать статью  Применение б/у труб на своем участке, где они могут пригодиться

В зависимости от глубины заложения трубопровода выбирают прибор требуемой длины, которая варьируется диапазоне 0,5-4,0 м с шагом 0,25 м. При этом обязательно учитывают диаметр корпуса, который опять-таки выбирают в зависимости от диаметра водопроводной трубы. Пожарный гидрант (ГОСТ 53961-2010) имеет три стандартных диаметра: 100, 125 и 150 мм.

Гидрант в колодце

Гидрант в колодце

Требования

Требований к пожарным гидрантам немного:

  • рабочая температура внутри колодца: от -5С до +40С;
  • должное рабочее давление внутри водопровода – не более 1 МПа;
  • усилие для открытия клапана – 150 Н;
  • максимальный люфт шпинделя – 0,4 мм.

В дополнение можно отметить, что корпус устройства должен быть без трещин, сколов и раковин. Его обязательно покрывают краской. Перед передачей в эксплуатацию есть необходимость провести испытание давлением в пределах 1,5 МПа.

Место расположения и правила установки

Часто звучит вопрос, где должны устанавливать пожарные гидранты в сетях водопровода. Здесь не имеется в виду: в колодце или снаружи. Здесь важно расстояние между приборами, а также между ними и объектами социального или промышленного назначения.

В Федеральном законе под номером 123 обозначены основные правила поддержания пожарной безопасности в городах, поселках и на всех видах объектов. Так вот в этом законе четко говорится, что для тушения пожаров можно использовать любые источники водозабора: озера, реки, пруды и сети водопровода.

Установка пожарного гидранта в сети водопровода, а также правила его монтажа, определены сводом правил (СП) под номером 8.13130-2009. В этом документе четко расписано, где и как должны устанавливаться гидранты.

  1. Установка гидрантов должна производиться вдоль дорог, но с условием, что не ближе 2,5 м от их края. При этом не ближе 5 м от зданий и сооружений.
  2. Нельзя проводить установку прямо на проезжей части. Если такой возможности нет, то надо правильно рассчитать место.
  3. Монтаж проводят на кольцевых сетях водопровода. Можно и на тупиковых, но с условием, что их длина не превышает 200 м. Это на случай возможного замерзания воды внутри трубы.
  4. Схема пожарного гидранта (имеется в виду установка в сети водопровода) должна обеспечивать водой для тушения зданий и сооружений, расположенных вблизи колодца. При этом в независимости от количества гидрантов, обычно это не более 2 приборов, требуемый расход воды должен быть не меньше 15 л/с. Это считается нормой.
  5. Расстояние между устройствами не имеет стандартного значения. Обычно проводят расчет, в который закладывают требуемый расход воды (15 л/с). А это зависит от возможностей сети водопровода: диаметра трубы, напора воды внутри.

Внимание! В поселковых сетях водопровода установку гидрантов можно не проводить. Вместо монтируют стояки диаметром 80 мм, на верхний конец которых устанавливают пожарный кран. Такое возможно с условием, что в поселке проживает не более 500 человек.

Еще несколько требований, которые касаются устройства пожарного гидранта в колодце, и не попали в перечисленный выше список:

  • от крышки прибора до крышки люка колодца по вертикали должен оставаться промежуток длиною 45 см, то есть крышка устройства при закрытом люке должна открываться свободно;
  • расстояние от оси прибора до стенки колодезного сооружения не должно быть меньше 1,75 м, это для удобства проведения монтажа (демонтажа) и ремонта;
  • на зиму гидрант необходимо утеплять, а также чистить его от наледи или попавшего внутрь снега;
  • подъездные пути должны всегда находиться в рабочем состоянии для свободного подъезда пожарной машины;
  • вдоль подъездных путей устанавливают соответствующие знаки и освещение;
  • нельзя проводить установку гидрантов в одном колодце с дополнительной запорной арматурой, открывающейся от электропривода;
  • нельзя допускать затопление колодца, если такое произошло, то необходимо быстро провести откачку воды;
  • содержание в чистоте;
  • и самое главное требование, оно же правило – вертикальная установка.

Правила обслуживания

Важная составляющая – точно указать место расположения. Поэтому на соседних с колодцем домах вешают таблички, где указывают стрелкой и числами, в каком направлении и на каком расстоянии находится пожарный гидрант.

К зиме колодцы подготавливают, устанавливая на внутренней стороне крышки люка теплоизоляционный материал. Сегодня используют специальные утепленные пенополиуретаном крышки. Нередко, чтобы снег не попал внутрь колодца, поверх устанавливают специальные тумбы конусообразного типа.

Два раза в год, обычно весной и осенью, гидранты тестируют на предмет соответствия нормативной базе. То есть проверяют, может ли он выдержать давление воды в сети водопровода, не появились ли серьезные дефекты и прочее. После каждого испытания составляется акт.

Необходимо отметить, что не все гидранты обслуживают пожарные гарнизоны или части, как многие это считают. Этим может заниматься любая компания или предприятие, с которой властями заключен контракт. Для последних разрабатывается инструкция на основе ГОСТов и СП.

Испытание пожарного гидранта

Испытание пожарного гидранта

Заключение по теме

К пожарным гидрантам (нормам и правилам), подключенным к сетям водопровода, всегда предъявлялись особые требования. С годами они ужесточаются, потому что количество пожаров по статистике увеличивается. И, как показывает практика, нередко именно сеть водопровода не может обеспечить необходимым объемом жидкости для тушения очага возгорания. Поэтому сегодня во многих городах пересматриваются типовые проекты, чертежи и нормативы закладки водопровода в плане увеличения объема воды и напора.

Как проходит установка гидрантов

Многие знают, что для тушения пожара используют гидранты. Но откуда в них берется вода? Все дело в том, что установка пожарного гидранта происходит на специальной подставке, которая подсоединена к водопроводной сети. Получается, что обычный хозяйственный водопровод становится важной частью противопожарной системы.

Места установки

Гидранты устанавливают в колодцах на расстоянии 5 м или дальше от зданий. В этом случае, если пламя охватит строение, высока вероятность, что оно не доберется до колодца, и пожарные смогут открыть его, установить колонку сверху на гидрант и подключить пожарные рукава. Максимальное расстояние до зданий составляет 50-100 м. Запрещено монтировать водозаборное устройство на разветвлении водопроводных труб.

Читать статью  Как подключить частный дом к водоснабжению

Гидранты устанавливают вдоль дорог, чтобы подъезд к ним был наиболее удобный. Расстояние от пожарных гидрантов до края проезжей части должно быть не больше 2,5 м. Разрешается устанавливать их на проезжей части, если планировка улиц и коммунальных сетей не позволяет выбрать другое положение.

Устраивать стоянки на люках запрещено.

Выбирая места установки, следует учитывать, что при тушении пожара от гидранта будут идти рукава. Они не должны резко перегибаться, их не должен переезжать транспорт. Существуют специальные мостики для прокладки рукавов, защищающие их от дорожного транспорта.

Расстояние между соседними гидрантами должно быть таким, чтобы обеспечить расход воды, соответствующий нормам пожаротушения. Нормы зависит от этажности застройки и численности населения, живущего в районе или квартале.

Нормы для жилых, промышленных и сельскохозяйственных районов отличаются. Подробно они описаны в своде правил для источников наружного водоснабжения 8.13130.2009. Обычно для сельской местности выбирают расстояние 140 м, для городов 120 — 100 м.

Требуемый расход воды также обеспечивается напором в трубопроводе. Для создания напора оборудуют насосные станции. Управляя работой насосной станции, можно в определенный момент времени увеличивать напор или уменьшать.

Основные требования

Гидранты устанавливают в колодцах, подключая к водопроводной системе. В зависимости от глубины прокладки трубопровода выбирают высоту гидранта. Согласно стандартам, высота водозаборного устройства может составлять от 0,5 до 3,5 метров. В средней полосе часто применяют гидранты высотой 1,5 м.

Монтаж делают на стальную или чугунную подставку. Тип подставки выбирают в зависимости от конфигурации и материала водопровода. Установка пожарных гидрантов должна быть строго вертикальной, без перекосов.

Центральная ось проходит на расстоянии минимум 17,5 см от стенок колодца. Подробности конструкции и размеры колодца определяются особенностями водопроводной сети.

По сути, подставка – это переходник, обеспечивающий дополнительное ответвление на подачу воды в установленный гидрант. Подставка может быть сварной и фланцевой с одним, двумя и тремя ответвлениями. Соединение подставки и гидранта происходит через водостойкую прокладку при помощи шести болтов или шпилек.

Расстояние от верхней точки гидранта до люка должно быть в пределах 15-40 см. Это позволяет с легкостью производить осмотр, ремонтные работы. После установки крышку люка закрывают, и открывают только при проверке или подключении колонки.

К крышке всегда должен быть свободный доступ. Ее очищают от снежных заносов, песка и земли. Нельзя устанавливать на ней автомобили, загораживать доступ различными сооружениями.

В теплом климате возможно применение надземных гидрантов, которые не надо помещать в колодец и утеплять. Однако надземные устройства могут быть легко повреждены транспортом.

В местах с высоким уровнем грунтовых вод колодец может затопляться. Чтобы вода не попадала внутрь гидранта и не вызвала коррозию деталей, устанавливают модели с обратным клапаном.

Необходимо также сделать дренаж и отлив вокруг люка, чтобы вода не попадала в него сверху, с поверхности земли. Поднимают обойму колодца для защиты от талых вод.

Устанавливаемый гидрант подключают к водопроводу диаметром минимум 100 мм. В селах и малозаселенных поселках допускается подключение к трубам диаметром 75 мм.

Монтаж водозаборного приспособления требует привлечения специалистов, обслуживающих водопроводную сеть. Гидранты тяжелые, вес некоторых достигает 90 кг, и справиться одному человеку с работой невозможно.

Монтажные работы

Установка гидранта начинается с монтажа подставки. Следят за ее вертикальной ориентацией и прочностью соединения. Подставку вваривают или закрепляют на болтах. Герметичность обеспечивают с помощью резиновых прокладок. Сверху на подставку устанавливают гидрант, применяя фланцевое соединение и так же используя водонепроницаемую прокладку.

После установки подставки и до монтажа пожарного гидранта проводят опрессовку водопровода (испытание избыточным давлением). Для этого устанавливают фланцевую заглушку. На время монтажа водопровод перекрывают. Процедура может занимать 1,5-2 часа и требует применения специальной техники.

Перед пуском и вводом гидранта в эксплуатацию противопожарный водопровод промывают раствором хлорной извести. Промывают также сам гидрант и колонку. Этот процесс необходим для того, чтобы обезопасить потребителей воды.

Для защиты от снежных заносов и промерзания над люком ставят укрытие в виде пирамиды, обшитой изнутри пенопластом. Для утепления применяют минеральную вату, паклю и другие теплоизолирующие материалы. Их укладывают на дощатый настил, который организуют под крышкой люка на высоте около 0,5 м от верха стояка.

Утепление проводят только после проверки гидранта с вынесением заключения о его исправности. Проверка проводится в сухую погоду при температуре воздуха выше +5°. Утепление можно снимать только в случае тушения пожара. Затем его возвращают на место и убирают в апреле-мае.

Открытие гидранта

Чтобы открыть подземный гидрант, на него сверху навинчивают колонку. В центре колонки находится ключ, поворотом которого открывается клапан гидранта. Считается, что установка пожарной колонки завершилась, когда головка гидранта с резьбой была полностью закрыта. Навинчивание должно происходить без перекосов, а квадрат штанги гидранта должен совпадать с квадратом нижней части ключа.

Перед тем как вращать ключ, необходимо проверить, чтобы боковые вентили колонки были закручены. Открытие клапана происходит после 5-6 полных оборотов ключа. Полное открытие происходит после 10-15 полных оборотов.

К отводам колонки присоединяют пожарные рукава. Вода может направляться непосредственно на тушение пожара или для заправки пожарного транспорта.

После установки на ближайших зданиях вывешивают знаки с указанием расстояния до гидранта в метрах.

Важно не только установить, но и в дальнейшем осматривать гидранты, проверять исправность, водоотдачу. Для этого 2 раза в год проводят ревизию и заносят результаты осмотра в журнал. Журнал ведется для всех гидрантов, находящихся в распоряжении водоканала.

В случае поломки, необходимо провести замену износившихся частей. Полный демонтаж с заменой на новое устройство происходит в исключительных случаях.

Источник https://sanitarywork.ru/publications/vodoprovodnye/gidrant-pozarnyi-trebovaniya-k-ustanovke-osobennos

Источник https://pozharanet.com/pozharnoe-oborudovanie/inventar/pravila-ustanovki-pozharnyh-gidrantov-na-setyah-vodoprovoda.html

Источник https://protivpozhara.com/obustrojstvo/vodosnabzhenie/gidrant/ustanovka

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: