Заземление газового котла / газопровода

Содержание

Заземление газового котла в частном доме: нормы, особенности устройства и проверки

Установка теплового оборудования, действующего на природном газе, — широко распространённая практика как в промышленности, так и в быту. Но бытовые установки существенно уступают по мощности и прочим техническим параметрам. На первый взгляд домашняя газовая колонка (котел) представляет собой простое оборудование, которое предъявляет минимум требований потенциальному владельцу, не так ли?

Тогда почему заземление газового котла в частном доме является обязательной нормой и можно ли ее проигнорировать? Мы поможем вам разобраться — в этой публикации рассмотрены причины заземления, особенности его выполнения, нормы и правила проверки. Также приведены схемы устройства, наглядные фото и видеорекомендации.

Почему нужно заземлять газовый котел?

Современные газовые котлы традиционно содержат в составе конструкции элементы управления, выполненные по принципу цифровой высокотехнологичной электроники.

Схемы такого оборудования содержат:

  • цифровые микроконтроллеры;
  • чувствительные электронные датчики,
  • полевые транзисторы и планарные микросхемы.

Для электроники подобного исполнения присутствие статического электричества – «смерти подобно». В самый нежданный момент газовый котёл может перестать функционировать по причине выхода из строя электронных компонентов от воздействия статических микротоков.

Это одна из главных причин, требующих обязательного заземляющего контура в схеме газового котла.

Заземление газовых котлов бытового назначения

Необходимость заземления оборудования газовых колонок (котлов) является обязательным мероприятием независимо от предназначения аппаратуры – промышленного или бытового

Другая не менее существенная причина внедрения заземления – явная опасность неконтролируемого воспламенения газа, чем создаются высокие риски пожара или взрыва газового котла. Здесь опять же свою «негативную» роль исполняет пресловутое статическое электричество, избавиться от которого поможет только правильное устройство заземляющего контура. Правила безопасного использования газового котла мы рассмотрели в следующей статье.

Нормы и правила заземления

Нормативные требования и правила, описывающие схему заземления газовой колонки, представлены официальным документом ПУЭ.

Согласно установленным нормам на заземление бытового газового котла в доме, оборудование необходимо дополнять земляным контуром, однако при этом не указывается конкретно, какой следует использовать контур – промышленного исполнения или самодельный.

Простой контур заземления газового котла

Простое исполнение контурной линии, пригодной для защиты газового оборудования, в частности – бытовой колонки (котла). Используется металлическая полоса и один пассивный электрод

Между тем, независимо от способа изготовления контурной заземляющей системы, достаточно конкретно документом ПЭУ п. 1.7.103 оговариваются параметры сопротивления контурной петли.

Для системы, построенной в домашних условиях или с использованием команды специалистов, актуальны следующие требования: «Общее сопротивление растеканию заземлителей … всех повторных заземлений … в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока (380, 220 и 127 В для источника однофазного тока). При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.»

На практике представители газовой службы требуют, чтобы сопротивление не превышало 10 Ом.

Нормативами документа ПЭУ категорически неприемлемо использовать под заземление для бытового газового котла такие элементы:

  • линии «земля» стационарных бытовых розеток;
  • поверхности трубопроводов отопления;
  • поверхности труб канализационных сетей;
  • трубы стационарных газовых линий и других трубопроводов горючих или взрывоопасных жидкостей, газов,смесей.

Разрешается использовать в качестве естественного заземлителя металлические водопроводные трубы, проложенные в земле, ж/б конструкции фундаментов, имеющие надежную гидроизоляцию, металлические конструкции сооружений, находящиеся в земле и прочее (п. 1.7.109 ПУЭ).

Если же ничего подходящего на роль заземлителя рядом нет, требуется в обязательном порядке обустроить индивидуальный заземляющий контур.

Обустройство заземляющего контура газовой колонки

Итак, в случае если вы все еще сомневаетесь, нужно ли заземлять бытовой газовый котел в жилом доме, ответ однозначный — нужно. Причём сразу же по факту установки нового газового оборудования с последующей проверкой корректности устройства «земли».

[adinserter name=»mobile: вставка в тексте -5″]

Поэтому стоит рассмотреть традиционную схему устройства, материалы и компоненты, требующиеся для организации «контурной земли», а также особенности проверки.

Схема заземления газового котла на два штыря-электрода

Схема организации заземляющего контура под газовую колонку (котел) бытового назначения. Используются два штыря-электрода и прямой участок металлической (стальной) полосы

Схематика контура, как правило, составляет классический вариант изготовления формы «треугольника», погруженного в грунт на глубину не менее 0,5 метра. При этом угловыми точками «треугольника» выступают металлические (желательно покрытые слоем меди) электроды.

Оптимальная глубина погружения металлических штырей-электродов составляет 4,5 метра. Соединительным материалом между электродными элементами используется металлическая полоса.

Таким образом, сооружение контура «треугольника земли» охватывает процесс вбивания в землю трёх металлических штырей-электродов, с последующим изготовлением между ними загрузочной траншеи, куда укладывается металлическая полоса и приваривается к штырям-электродам.

Согласно тем же правилам ПУЭ, «треугольник» заземления следует устанавливать не менее чем на расстоянии 1 метра от стены жилого здания. Между вбитыми в землю элементами электродов контура классическое расстояние – 2,5 метра.

Однако вместо варианта «треугольника» также вполне подходит (не запрещается ПЭУ) просто прямая металлическая полоса между двумя электродами, погруженная в грунт, длина которой не менее 3 метров (схемное решение показано ниже). Размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле, также указаны в ПУЭ таблица 1.7.4.

Схема заземления газовой колонки классический треугольник

Классический вариант схемного решения – так называемый «треугольник». Этот вариант схемы характерен тем, что позволяет без дополнительных манипуляций получить оптимальное сопротивления растеканию токов

Натуральный вид заземляющего контура

Внешний вид установленного контурного заземления в образе «треугольника, которое рекомендуется применять под защиту газовых котлов (колонок) бытового предназначения

Отдельно стоит отметить технологию погружения металлических штырей-электродов в грунт, учитывая глубину погружения 4,5 метра.

Чтобы погрузить на такую глубину относительно тонкий в диаметре металлический штырь-электрод, используют несколько коротких отрезков, которые соединяются один с другим по мере погружения. Соединения делаются при помощи специальных соединительных муфт или посредством сварки. (второй вариант предпочтительнее).

Рекомендуем ознакомиться с подробным руководством по выбору подходящего материала и обустройству заземления своими руками.

Как соединить заземляющий контур со щитом?

Изготовленный и установленный контурный элемент для бытового газового котла необходимо правильно соединить с блоком коммутации газового оборудования (обычно трехконтактной сетевой розеткой или щитом управления).

Нормы ПЭУ разрешают применение разного типа проводников в качестве линии связи, но оговаривает диаметр провода в зависимости от используемого материала провода: медь , алюминий, сталь.

Проводник связи на участке контур-щиток

Связывающий элемент контурной системы и силового щитка (сетевой розетки), откуда питается газовый котел. Для связи применяется проводник, сечение которого конкретно оговаривается правилами ПУЭ

Допускается в составе силового коммутационного оборудования газового котла устанавливать УЗО (устройство защитного отключения), но только строго при наличии системы контурного заземления. Также допускается применять УЗО-розетки. Этот момент отмечен правилами ПЭУ.

Особенности проверки заземления газового оборудования

В ситуации, когда представитель газовой службы проверяет корректность установки котла, его подключения и функционирования, вопрос проверки правильности заземления домашнего газового котла не стоит. Однако на практике нередко случаются своего рода технические казусы.

Читать статью  Как провести электропроводку в квартире — все этапы электромонтажа

Действительно, электрическая схема заземления, по сути, видится прерогативой представителей службы, отвечающей за электроснабжение. Это означает, что проверка контура проводится службой электрохозяйства, что подтверждается и правилам ПУЭ.

Лабораторная проверка устройства заземления котла

Лабораторная проверка сопротивления растеканию токов на заземляющем контуре. Как правило, для выполнения таких замеров привлекаются специализированные организации, уполномоченные выдавать акты по результатам тестирования

Для выполнения проверки необходимо специальное электрическое оборудование (лаборатория). Посредством электроизмерительной лаборатории выполняется не только замер сопротивления растекания тока в контуре, но также степень грозовой защиты.

Однако этот вариант применим обычно к оборудованию промышленного назначения. Для бытовой сферы, как показывает практика, многое в плане проверки зависит от местных правил каждого отдельно взятого региона.

Федеральным законодательством конкретно отмечаются лишь нормативы периодических проверок ( ПТЭЭП приложение 3, п.26), а также оговариваются правила подготовки оборудования и сдачи в эксплуатацию (ПТЭЭП, ПУЭ).

Согласно нормативам, проверять заземление котла требуется не реже одного раза в году. По результатам проверки владельцу газового оборудования выдаётся соответствующий документ (АКТ о проведённом осмотре). Методы измерения сопротивления заземления мы рассмотрели в этом материале.

Выводы и полезное видео по теме

Представленный ниже видеоролик демонстрирует, в какой последовательности проводится мероприятие по созданию защиты газового оборудования.

Благодаря видео, можно получить полное представление относительно необходимых работ, применяемого инструмента и других тонкостей процесса:

Дополнить бытовой котел заземляющим компонентом, как демонстрирует практика, можно и нужно. Даже если производство таких работ потребует от потенциального пользователя каких-то финансовых издержек, это стоит того.

Оснащая газовую колонку заземляющим контуром, пользователь техники не только многократно усиливает надёжность оборудования, но также обеспечивает высокий уровень собственной безопасности.

Хотите дополнить изложенный выше материал полезными замечаниями? Или у вас остались вопросы по обустройству контура заземления? Не стесняйтесь спросить совет у наших экспертов и других посетителей сайта, пишите свои комментарии — внизу под статьей расположена форма обратной связи.

Заземление газового котла / газопровода

Заземление газопровода / газового котла вместе с установкой УЗО — необходимое и обязательное условие при подключении газа к жилому дому. Эти меры кроме стандартной: защиты человека и электрооборудования от опасного напряжения и тока, направлены на защиту от пожара и взрыва.

В связи с этим, к качеству заземления газового котла / газопровода предъявляются более жесткие требования в сравнении с обычным повторным защитным заземлением дома.

Комплект для заземления

Использование современных технологий позволит быстро и легко построить эффективное заземление, которое будет служить очень долго, не требуя обслуживания и ремонта.

Для строительства заземления газопровода / газового котла с требуемым качеством (сопротивлением заземления) рекомендуется использовать универсальный комплект модульного заземления ZZ-000-015 , смонтированный в виде одного электрода (точечное заземление).

Такой монтаж позволяет получить качественное заземление на компактной площади (0,5 * 0,5 м) в подвале, подполе или вблизи дома, не нарушая газоны и покрытия.

Глубинное заземление

Индивидуальная комплектация

Готовые комплекты заземления являются лишь рекомендованными наборами. В каждом индивидуальном случае возможен подбор Вашего набора из отдельных комплектующих в необходимом количестве.

Требования к качеству заземления

Сопротивление заземления, использующемуся для подключения газового котла / газопровода, должно быть:

  • в обычном глинистом грунте не более 10 Ом
    (при линейном напряжении 220 В источника однофазного тока или при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока
    (ПУЭ 1.7.103; для всех повторных заземлений))
  • в песчаном грунте не более 50 Ом
    (при линейном напряжении 220 В источника однофазного тока или при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока
    (ПУЭ 1.7.103; для всех повторных заземлений; для грунтов с сопротивлением более 500 Ом*м)

На ПУЭ (пункты 1.7.103 или ПУЭ 1.7.59 (последний менее «требовательный»)) ссылаются специализированные документы:

  • СНиП 31-02-2001
  • СНиП 42-01-2002
  • СП 42-101-2003
  • ТСН 41-312-2004 (для МО)

Несмотря на то, что пункт ПУЭ 1.7.103 описывает менее жесткие нормы для сопротивления каждого из повторных заземлений (в обычном грунте — не более 30 Ом) — представители газовых компаний требуют выполнения заземления с сопротивлением не более 10 Ом в обычном грунте.

Данное требование разумно и связано с распространённым явлением: отсутствием повторного заземления каждого столба воздушной линии (ВЛ).

Таким образом, для компенсации каких-либо нарушений со стороны электросети — непосредственно на месте необходимо обеспечить сопротивление заземления не более 10 Ом и этим выполнить требование ПУЭ по общему сопротивлению растеканию заземлителей всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ.

Комментарий специалиста

Сам ПУЭ (напоминаю):

1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

Согласно этому пункту, общее сопротивление заземлений всех столбов, домов и другого оборудования после «трансформатора», должно быть не более 10 Ом. А вот каждого «потребителя» — повторного заземления при этом не более 30 Ом. Заземление нашей газовой системы является таким КАЖДЫМ повторным заземлением. И казалось бы — нам надо делать 30 Ом.

Однако! Приемная комиссия будет замерять ОБЩЕЕ сопротивление заземления, а не каждый заземлитель. Поскольку у нас столбы часто не заземлены и ничего кроме заземления газового оборудования во многих домах делаться не будет, то получится, что общее сопротивление всех заземлителей, которое должно быть не более 10 Ом, будет равно нашему сопротивлению «повторного заземления» газового оборудования.

Следовательно наше заземление должно быть не более 10 Ом.

Благодарность

Выражаем благодарность Алексею Шахову, участвующему в подготовке материала данной страницы.

Установка защитных устройств

Обращаем Ваше внимание на то, что заземление дома / дачи — только одно из нескольких необходимых мероприятий по организации качественной системы электропитания в доме. Использование заземления без защитных устройств (например, УЗО) — ОПАСНО .

Заземление и защита

Соединение заземления с электрощитом

Соединение производится медным проводником рекомендованным
сечением 16 — 25 мм². Например, специальным заземляющим проводником.
Прокладка заземляющего проводника в грунте производится на глубине 0,5 — 0,7 метра в заранее подготовленный канал (в который также производится монтаж электродов).
Для соединения заземляющего электрода с проводником используется специальный зажим, входящий в комплект.

соединение заземления для дома

С подробным описанием всех этапов монтажа можно ознакомиться на отдельной странице «Монтаж заземления».

Как заземлить газовый котел в частном доме?

Несмотря на то, что газовая магистраль сама по себе заземлена, заземления газовой трубы недостаточно. Необходимо предусмотреть дополнительную систему. Делается она не просто «на авось», а по типовым примерам конструкций, которые довольно просты. Рассмотрим их подробнее.

Необходимость заземления оборудования газовых котлов является обязательным

Зачем нужно заземлять газовый котел

Обязательный элемент устройства любого газового котла – металлический кожух, на поверхности которого образуются статические заряды при подключении прибора к сети. И если не позаботиться о «путях отхода» для электричества, в один неблагоприятный момент может выйти из строя вся электронная составляющая прибора или ее отдельные элементы – например, плата или система управления.

Чтобы этого не произошло, котел «подстраховывают» заземлением – проводником, который соединяет электроприбор с заземлителем, а последний – непосредственно с грунтом. У земли есть свойство «поглощать» электрический ток, поэтому ее среда и будет являться гарантией безопасности от выхода из строя оборудования при перепадах напряжения или замыканиях в сети.

Читать статью  Рекомендации по установке розеток и выключателей в пластиковые откосы

Как сделать заземление для газового котла

Заземление необходимо, чтобы:

  • Уменьшить взрывоопасность прибора – статическое электричество нередко становится причиной самовозгорания устройств, работающих от газа, да еще и под давлением.
  • Исключить вероятность травматизма – металлический корпус иногда «пробивает», и при прикосновении человек может ощутить поражение током от легкого покалывания до мощного заряда с последующим летальным исходом.
  • Предупредить поломку автоматики – платы газовых котлов чувствительны к перепадам напряжения, а их замена обойдется минимум в треть стоимости самого оборудования.

Кроме того, к работающему без заземления котлу будет масса вопросов от инспекторов газовой службы, которые могут вылиться в ощутимые штрафы и принудительное отключение прибора. Поэтому оборудовать заземлительный контур стоит в любом случае, ведь речь идет не только об экономических нюансах, а и вашей безопасности.

Выбор заземлителя

Под заземлителем подразумевают проводник, имеющий контакт с землей. Главная особенность его конструкции — как можно большая площадь соприкосновения с землей. Почва хоть и является проводником, но очень плохим. Именно поэтому, чтобы обеспечить низкое сопротивление заземления (требования нормативов по эксплуатации газовых котлов), необходима большая площадь соприкосновения заземлителя с грунтом. Заземление газовой трубы не является заземлением котла, для него необходим отдельный заземляющий контур.

Предложено множество вариантов конструкции заземлителей, как промышленных (например, для подстанций), так и для частного применения. Главная характеристика для выбора — максимальный ток, который необходимо отвести в землю при полном пробое, то есть то значение, на которое установлена защитная автоматика.

Перед тем, как сделать заземление для газового котла в частном доме, учитывайте, что конструкция заземлителей, проводов, контактных соединений будет проверяться аттестованными специалистами и на основе полученных данных будет составлен «Протокол проверки заземлителей и заземляющих устройств».

Три вида контура заземления: треугольник, линейная схема, модульно-штыревое заземление

На объекте, где сделано заземление котла, проводятся измерения сопротивления растеканию тока контура заземления. Эта процедура позволяет получить объективные данные о качестве заземлителей, которые давно скрыты под землей. Именно поэтому не стоит пытаться сделать схему заземления на непроверенные объекты неизвестной конфигурации: водопровод, арматуру, газопроводы, канализацию. В этом есть риск, что вам не удастся получить акт о заземлении газового котла, и все придется переделывать заново. Нормы на заземление газовых котлов и газопроводов выработаны ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок). Они устанавливают характеристики заземления: сопротивление, сечение проводников, используемые материалы и технологии.

Наиболее распространены столбчатые заземлители. Это любой металлопрокат: трубы, уголки, швеллер, двутавры. Необходимое условие — достаточная жесткость используемых элементов, чтобы их можно было вбить в землю. Если используется ямобур, то соблюдать это требование необязательно. Столбики ставят по треугольнику, что делается для ограничения габаритов места на участке.

Готовые комплекты заземлителей имеют довольно высокую стоимость, поэтому используются редко. Они имеют точно такую же столбчатую конструкцию. Их преимущество — возможность сборки без сварочного аппарата (с латунными соединяющими втулками), однако, такое соединение менее надежно.

Столбчатые заземлители для газового котла в частном доме используют только по той причине, что их можно вбить в землю на значительную глубину. На самом деле, это далеко не лучшая конструкция, потому, что надежный электрический контакт может быть только во влажной почве, в последней четверти заглубленной части столба. Если на участке не каменистый и не скальный грунт, то можно выкопать траншею глубиной около 1 м и длиной 3 м и более (длиннее — лучше). В нее укладывается металлический проводник, который тоже может быть сделан из любого черного или цветного проката. Однако, эта схема не является классической, но тоже вполне может пройти аттестацию.

Для чего это нужно?

Вне зависимости от принципа работы газового котла, во время эксплуатации на корпусе образуется поверхностное напряжение. Заземление позволит избежать следующих проблем при контакте с таким оборудованием:

  • Износ электроники
    — котлы, установленные в частном доме или квартире, а также оборудованные компьютерным управлением, под воздействием вредоносного течения поверхностных токов могут выйти из строя. То же может произойти от статического электричества. В связи с этим от газового оборудования, для которого не оборудован заземляющий контур, не стоит ожидать длительной бесперебойной работы, а исправление ситуации путем замены процессора обойдется крайне дорого.
  • Взрывоопасность
    — электричество статической природы очень часто становится причиной последующего взрыва устройств, функционирующего на газу под давлением. Если сделать заземление, станет исключенной возможность возникновения дуги.

Подбор материалов для заземлителя

Заземление может быть сделано только из металлических элементов. Все другие материалы проводниками не являются. Теоретически, его можно было бы изготовить из графитовых или угольных стержней, но это тоже не вариант из-за слишком большого их сопротивления. Сухой грунт ток не проводит. Проводимость почвы зависит от ее влажности, когда в ней образуются растворы солей (электролиты), очень хорошо проводящие электрический ток.

Любой металлопрокат: трубы, уголки, швеллер, двутавры

Самым лучшим из возможных материалов для заземлителя является медь и нержавеющая сталь. Применяют и обычную сталь, но нужно учитывать, что срок службы такой конструкции будет напрямую зависеть от ее объемов, т.е. металл коррозируется с определенной скоростью (мм и доли мм в год). Стальные детали заземлителя должны иметь большое сечение: толстые арматурные стержни, трубы и любой металлопрокат. Если вы выберите нержавеющую сталь, то уже можно использовать тонкие уголки. Они обеспечат даже еще большую эффективность, чем массивные стальные детали.

Расчет параметров заземляющего устройства

Бытовые газовые котлы (одноконтурные и двухконтурные) подключаются к заземляющей конструкции в виде треугольника со стороной 2,5 и более м. Глубина стержней по углам — 2,5-3 м. Рекомендуется использовать именно эту конструкцию, так как она обеспечивает экономию материалов при значительной площади контакта с грунтом, является типовой и легко проходит аттестацию при проверке экспертами. Ту же схему используют и при монтаже другого газового оборудования, например, бойлера. Ему, так же как и котлу, требуется заземление.

Расчет элементов контура заземления можно произвести с помощью нашего калькулятора расчета сопротивления заземления.

Заземляющий контур в виде равностороннего треугольника – самый распространенный тип заземляющего устройства
Сечение стальных горизонтальных перемычек не должно быть меньше 48 мм2. Чем больше оно — тем лучше, заземляющий контур будет иметь меньшее сопротивление, что обязательно будет отмечено экспертами при прохождении проверки. В схеме треугольника контакт с землей имеют не только вертикальные стержни, но и горизонтальные. Их засыпают на 20-30 см. Глубже — лучше, но на практике сложно копать глубокую траншею.

Наиболее часто встречается глинистый грунт. Он хорошо держит влагу и легко разрабатывается. Заземление в нем делается просто, а благодаря высокому показателю проводимости, оно еще и эффективно. В бытовых условиях сложно получить данные об удельном сопротивлении грунта, поэтому пользуются усредненными значениями.

Чтобы пройти проверку, главное не брать элементы погружения меньше стандартных. Металл не настолько дорог, чтобы экономить на длине стержней. Просто сделайте глубину погружения стержней не менее 2,5 м и сторону треугольника не менее 2,5 м и заземление гарантированно заработает и почти со 100% вы получите акт на заземление газового котла.

Монтаж заземления

Самое сложное в монтаже заземления — земляные работы. Глубина погружения стержней — 2,5-3 м. Это не означает, что надо копать трехметровую яму. Вполне достаточно пройти половину глубины, а остальное получить забиванием стержней в почву. Здесь многое определяется наличием камней в грунте. В каменистых грунтах такой метод погружения невозможен вовсе.

Сначала на участке размечают треугольник со сторонами около 3 м. Располагать его желательно с той стороны дома, где установлено котел, но это необязательно. Гораздо важнее, чтобы это место не было проходным. Нахождение людей в зоне растекания тока в случае срабатывания нежелательно.

Читать статью  Молниезащита зданий, сооружений, оборудования и коммуникаций

Монтаж контура заземления в форме треугольника

По сторонам треугольника копается траншея, а по углам — ямы, в которые потом будут погружены стержни заземления. Здесь можно использовать любой инструмент. Наиболее практичен ямобур, пусть и ручной, или бензиновый. В аренду берется та же модель, которая используется для бурения под легкие винтовые сваи.

В выкопанную яму сложной треугольной формы погружается заземляющая конструкция. Сначала забивают стойки по углам треугольника, После того, как они будут погружены ниже уровня земли (их длина должна составлять 1,5-3 м при вертикальном погружении) к ним привариваются горизонтальные проводники. Сечение горизонтальных проводников должно быть не меньше, чем вертикальных стоек.

Готовые комплекты заземления газового котла часто сделаны под болтовые соединения. Сварное соединение лучше болтового. Это особенно актуально, так как в условиях постоянной почвенной влаги развивается интенсивная коррозия, и место соединения может перестать проводить электрический ток. Эффективность заземления снизится, а внешне это заметно не будет. Таким образом, плохо сделанные соединения в будущем могут спровоцировать аварийную ситуацию, когда сопротивление заземления вдруг окажется слишком большим, чтобы эффективно отвести ток от пробоя.

Если при копании ямы были крупные изъяты камни, то их не надо использовать при засыпке, так как камень ток не проводит. Подсыпается другой мелкозернистый грунт, который впитает почвенную влагу и станет проводником. Грунт уплотняется вровень с землей.

Место залегания заземляющего треугольника удобно сделать под водосточной трубой. Там грунт более влажный и проводимость его более высокая, поэтому заземление газового котла будет работать эффективно при том же количестве использованных материалов.

Монтаж заземление газового котла

Чтобы произвести заземление газового котла в частном доме следует выполнить комплекс работ (как вариант):

  1. На грунте выполняется макет контура заземления. Это в большинстве случаев представляет собой равносторонний треугольник длиной стороны 2-2,5 метра. Выкапывается по разметке канава глубиной 50 и шириной 35-40 сантиметров.
  2. Используя ямобур, мотобур или иной инструмент, пробуриваются шурфы в углах треугольника. В них вбиваются на глубину двух-трех метров стальные уголки с длиной полок до 40-60 миллиметров или стальные трубы диаметром 2 дюйма.
  3. Производится создание единого контура путем приваривания вбитых уголков к стальной полосе сечением от 48 миллиметров квадратных. Оптимально использовать аппарат точечной сварки.
  4. От созданного контура такая же стальная полоса по траншее прокладывается к внешней стороне частного дома в месте расположения цоколя. К концу полосы приваривается шпилька, которая прикрепляется к цоколю. Чтобы шпилька была незаметна и не находилась под влиянием внешней среды, ее можно закрыть коробкой из поливинилхлорида.
  5. Канава и траншея засыпается землей так, чтобы на поверхности не оказалась ни одного элемента контура, кроме стальной полосы, проложенной к цоколю. Место рекомендуется огородить.
  6. К шпильке обеспечивается подводка проводов от щита. Залог безопасной и качественной системы заземления в прочном креплении проводов в месте соединения. Можно произвести пайку для большей надежности.

На рисунке изображен один из вариантов схемы контура заземления газового котла.

Можно купить готовый комплект для изготовления заземляющего контура, но если есть возможность, соответствующие знания и навыки, то создавать систему заземления не запрещается и самостоятельно. Правда, с готовыми элементами работа будет выполнена быстрее. Но каждый сам принимает решение, каким вариантом воспользоваться, главное, чтобы было сделано профессионально и было принято представителем газовой службы.

Если нет возможности устроить треугольный контур (нет достаточно свободного места), можно возвести линейную систему заземления. Для этого копается траншея длиной от 2-х метров, вбиваются три электрода на глубину 1,5-2,5 метра с расстоянием друг от друга один-два метра. Заземлители провариваются по аналогии с треугольным контуром, и полоска приваривается к цоколю дома.

Схема линейного заземляющего контура.

Подключение контура заземления

Медный заземляющий проводник уходит на шину РЕ – главную заземляющую шину
Заземляющая петля подключается медным многожильным проводом большого сечения. Лучше всего использовать специальный провод с желто-зеленой изоляцией, который продается именно для заземления и имеет соответствующую цветовую маркировку. Сечение провода заземления должно быть больше всех остальных проводов (фазного и нулевого), которые использовались для подключения котла. Это необходимо для минимального сопротивления в случае срабатывания.

Под подключение контура заземления на котле специально предусмотрена мощная резьбовая клемма с соответствующим символом. Подключение необходимо именно к этой точке, а не к другим, даже если они находятся на общем корпусе.

Проверка работы

Проверке необходимо уделить особое внимание. Сделанное заземление газового котла проверяется экспертами, чтобы получить соответствующий акт. Вызов экспертов платный, поэтому, чтобы пройти проверку наверняка, необходимо систему заземления проверить самостоятельно несколько раз. Сделать это можно как с помощью специальных приборов, так и без них.

Сначала рассмотрим интересную методику проверки с помощью тестера и сети 220 вольт. Метод состоит в том, что вы подключаете нагрузку, например, электрическую лампочку 100 Вт к фазе и нейтрали. Затем измеряется потребляемый ток. Потом, нейтраль отключается, а к свободному концу провода подключают имеющееся заземление. Ток замеряется вновь, и он всегда будет меньше первоначального значения. Чем меньше такое отклонение между токами — тем более качественно сделано заземление газового котла. Высчитав разницу тока по закону Ома находим сопротивление заземления.

Различные методы измерения параметров заземляющих устройств подробно рассмотрены в статье «Как произвести замер сопротивления заземления».

Описанный метод имеет два недостатка. Это необходимость измерения токов с опасным для жизни напряжением, а второе — погрешность, так как к сопротивлению вашей конструкции добавляется еще и сопротивление почвы до подстанции (или другого места, где нейтраль соединена с землей). Поэтому, рассмотрим другой способ. Для него необходимо, чтобы в доме уже было сделано какое-либо заземление, например, металлические водопроводные трубы.

К имеющемуся заземлению подключается низковольтная цепь, например, от автомобильного аккумулятора с какой-либо нагрузкой. Разрыв цепи должен быть между заземлением и новым заземление газового котла, к которому подключают щуп амперметра. Зная ток при нулевом сопротивлении проводов, его сравнивают со значением, полученным через заземление.

Наконец, есть третий способ поверки заземления котла с помощью специальных приборов. Они позволяют замерять токи растекания в почве, удельное сопротивление грунта. Ими пользуются эксперты. На бытовом уровне такое оборудование недоступно, но и более простые способы измерения сопротивления заземления дают достоверный результат.

Почему так важно заземлять газовый котел?

При покупке устройства некоторые долго размышляют, нужно ли заземление для газового котла, так как четко не понимают, для чего это нужно. Любой газовый котел имеет металлический корпус, в котором спрятаны все его узлы. При включении устройства в сеть на поверхности кожуха появляются статические заряды. Если у них не будет «отвода», то рано или поздно может выйти из строя вся электронная составляющая агрегата или его отдельные детали, например, плата или датчики.

Чтобы избежать поломки, следует выполнить заземление газового котла: агрегат соединяют с помощью проводника с заземлителем, а последний с грунтом. Земля поглощает «лишний» электрический ток, который образуется на приборе при перепадах напряжения или замыканиях.

Источник https://sovet-ingenera.com/otoplenie/kotly/zazemlenie-gazovogo-kotla-v-chastnom-dome.html

Источник https://zandz.com/ru/zazemlenie-gazovogo-kotla-i-gazoprovoda/

Источник https://aniko-gas.ru/kotly/pribor-dlya-zazemleniya-kotla.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: