Какие бывают колодцы железобетонные: для канализации, ливневые, сборные, водопроводные

Содержание

Какие бывают колодцы железобетонные: для канализации, ливневые, сборные, водопроводные

Колодцы железобетонные – это типовые конструкции, которые собирают из специальных элементов: как правило, в состав входят дно, цилиндрические стеновые кольца, крышки из бетона и стальной арматуры, стальные люки. Колодцы эксплуатируются в самых разных сферах – их используют в монтаже различных коммуникаций.

Главное назначение железобетонных колодцев – создание заглубленных сооружений, предназначенных для эксплуатации выше/ниже уровня грунтовых вод в условиях неагрессивных/слабоагрессивных вод. Применяются железобетонные колодцы в жилом, промышленном, дорожном строительстве, актуальны для организации тепловых и инженерных сетей, канализационных трубопроводов.

Элементы для сборки колодцев производятся в соответствии с ГОСТом 8020-90 из тяжелого бетона, армированного стальным каркасом. Стандартный колодец состоит из 3-4 элементов, но, в зависимости от назначения и функций, их может быть и больше. Все конструкционные части соответствуют типовым размерам, объемам, техническим характеристикам.

виды и размеры канализационных колодцев

  • Прочность всех изделий – железобетон способен выдерживать высокие нагрузки от давления грунта, а за счет плотной структуры канализационный или водопроводный колодец не боится размытия и давления грунтовых вод.
  • Возможность применять такие колодцы практически во всех типах почвы.
  • Гладкая поверхность бетона, благодаря чему к нему не цепляется грязь, понижая риск появления засоров. Бетон хорошо чистится, не требует применения специального оборудования, привлечения квалифицированных мастеров.
  • Длительный срок эксплуатации – смонтированный по технологии и на основе верных расчетов сборный колодец способен прослужить не одно десятилетие, сохраняя прочностные характеристики и целостность всей системы.
  • Легкость и простота монтажа, ремонта – все элементы колодца соответствуют типовым размерам, по маркировке легко подобрать один под другой, а в случае необходимости можно просто заменить одну из частей, не меняя всю систему.
  • Экологичность и безопасность – бетон не выделяет токсинов, не загрязняет окружающую среду и воду, которая находится внутри.

Какими бывают колодцы

Железобетонный колодец может быть разным по объему, размеру, составным элементам. Все определяют условия эксплуатации и функции, которые должна выполнять система. Так, водопроводный колодец будет предполагать одни требования, ливневый или канализационный – совершенно другие. Но за основу в любом случае берут стандартную комплектацию конструкции.

Структура

Любой железобетонный колодец состоит из таких основных элементов: днище, стеновые кольца, крышка, люк. В дорожном строительстве применяют колодцы с плитами перекрытия, в канализационных системах иногда монтируют квадратные емкости, но это, скорее, исключение из правил.

Так выглядят обыкновенные водопроводные или канализационные колодцы, но могут применяться и другие варианты конструкций. Так, иногда вместо днища устанавливают кольцо с дном или бетонируют площадку путем заливки. Если колодец находится на проезжей части, его накрывают не крышкой, а опорной плитой прямоугольной формы.

Ливневые водоотводные системы часто формируют с использованием унифицированных канализационных железобетонных колодцев, выполненных в виде цельного цилиндрического блока с дном, готовым отверстием для трубы, с усилением металлической сеткой.

размер и объемы железобетонных колодцев

Назначение

По типу систем, для монтажа которых используются железобетонные колодцы, выделяют три основных вида изделий.

монтаж септика из железобетонных колодцев

фильтрационные железобетонные колодцы

Для автономных домашних систем обычно проектируют трубопроводы диаметром максимум 30 сантиметров, а колодцы делают из круглых колец метрового диаметра. В условиях частного дома кольца большого диаметра используют для обустройства мини-бассейна или погреба.

Все унифицированные и сборные изделия, используемые в создании канализационных и дренажных систем, создают по ГОСТу 8020 из бетона класса В15-В22.5, уровень морозостойкости равен минимум F150 (число циклов замораживания/оттаивания, которые железобетонное изделие может выдержать без разрушений и ухудшения свойств).

Требования СНиП к устройству канализационных колодцев

При выборе железобетонных колодцев и их конфигурации обязательно учитывают условия эксплуатации и характеристики возводимого сооружения: так, для размещенных на автодорогах систем колодцы оборудуют прямоугольными плитами перекрытия с люками, а для водонепроницаемых конструкций применяют железобетонные кольца с днищем.

Все железобетонные колодцы производят по требованиям ГОСТа 8020-90, серии 3.900.1-14 из тяжелого бетона класса от В15. Для опорных плит применяют бетон от В20. Морозостойкость бетона для рабочих камер колодцев установлена на уровне минимум F75, других изделий – от F100. Водонепроницаемость должна быть на уровне W6.

Армирование рабочих камер колодцев выполняют объемными арматурными каркасами, сделанными на специальных станках. Такие же каркасы применяют в армировании круглых ЖБ труб. В дорожном строительстве допускается создание каркасов посредством сгибания обыкновенных арматурных сеток.

Днище колодцев армируют сетками, которые вырезаны из объемных каркасов в зонах отверстий. Исключением являются газовые и водопроводные колодцы: их днища армируют специальными арматурными сетками.

Для упрочнения подходит арматурная сталь классов и видов: проволока класса Вр-I по ГОСТ 6727, стержневая горячекатаная классов А-I-III по ГОСТ 5781, упрочненная термомеханически стержневая классов Ат-IIIС/Ат-IVС по ГОСТ 10884. Все сооружения колодцев строят по СНиП 2.04.03.

план монтажа канализационного колодца

Для смотровых колодцев

Смотровые колодцы должны монтироваться в точках присоединения трубопроводов, в зонах изменения их направления, диаметра, отметки. Чем тоньше труба, тем ближе располагают точки контроля. Размер колодца в плане для бытовой/производственной канализации принимают в соответствии с наибольшим диаметром.

  • Если труба меньше 60 сантиметров – колодец должен быть диаметром 1 метр.
  • Труба от 60 до 70 сантиметров – колодец 1.25 метров.
  • 80-100 сантиметров – 1.5 метров.
  • 100-120 сантиметров – 2 метра.
  • Для трубопровода небольшого диаметра глубиной заложения меньше 120 сантиметров можно монтировать колодцы диаметром 70 сантиметров. Если заглубление достигает 3 метров, круглый колодец должен быть размером минимум 1.5 метров.
  • Рабочая высота – от днища до точки опоры перекрытия. Для канализационного колодца равна 180 сантиметрам. Для спуска в эту часть должна быть смонтирована стационарная или навесная лестница (можно и стальные скобы). Если глубина от 1.5 метров – обязательно делают и ограждение.
  • Стандартная горловина колодца 70 сантиметров, но в точках поворота (именно тут чаще всего происходят засоры) размеры лаза увеличивают, чтобы можно было опускать оборудование для прочистки.
  • Люки должны быть смонтированы на 5-7 сантиметров выше грунта для озелененной территории, на 20 сантиметров выше для незастроенного участка, заподлицо с почвой для проезжей части или тротуара.
  • Если дно колодца располагается ниже уровня грунтовых вод, нужно его защитить от влаги. Также изолируют стенки – хотя бы на 50 сантиметров выше отметки воды.
Читать статью  Как определить срок полезного использования сооружения канализации

Для перепадных колодцев

Благодаря перепадным колодцам удается уменьшить глубину пролегания труб на определенных участках трубопровода, таким образом уменьшив и объем земляных работ, понизив стоимость системы. В колодцах данного типа гасят скорость потока, не позволяя произойти в трубопроводе гидроудару.

Не монтировать колодец-гаситель можно только там, где перепады меньше 50 сантиметров и диаметр труб менее 60 сантиметров. Тут слив происходит в смотровом колодце.

  • Все параметры проектируемых колодцев перепадного типа зависят напрямую от высоты перепада и диаметра трубопровода. На перепадах до 6 метров колодец выполняют в виде стояка с диаметром, соответствующим сечению подводящей трубы либо больше.
  • Над стояком делают приемную воронку, в водобойной зоне – приямок с основанием, которое усиливается металлической плитой. Для стояков диаметра до 30 сантиметров вместо приямка делают направляющее колено.
  • Для ливневой канализации на перепадах до метра предусматривают водосливные колодцы с водобойными решетками/балками (их число зависит от разницы отметок).

Септики и дождеприемники монтируют в соответствии с отдельными требованиями, ознакомиться с которыми нужно до начала проектирования и реализации работ.

решетка на железобетонном колодце дождеприемника

Сборка колодца из стеновых колец

В качестве примера взят монтаж колодца диаметром 1 метр и глубиной 3 метра, который собирается в просадочных грунтах.

Этапность выполняемых работ

До того, как начинать работы, очень важно изучить все требования, нормы и нюансы. Ведь от правильности расчетов и проекта напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики конструкции, длительность и особенности ее службы, масса других важных факторов. Сначала нужно все просчитать, определиться со списком необходимых материалов, продумать очередность работ и только после этого приступать.

Далее нужно закупить все необходимые материалы. Кроме трех колец КС 10.9, понадобятся 1 перекрытие, 1 донная плита, 1 люк и цемент, песок, мастика на основе битума.

монтаж скоб для спуска в колодец

Подготовка

Подготовка монтажа предполагает такие мероприятия: разбивка места для строительства, аккуратная зачистка территории от растений и мусора, снос мешающих сооружений, прокладка временного съезда или дороги.

Монтаж

Монтаж осуществляется достаточно просто: сначала разрабатывают котлован, дно выравнивают и зачищают, покрывают жидким битумом, тщательно трамбуют. Далее нужно залить слой бетона класса В3.5 толщиной в 10 сантиметров, смонтировать лотки под трубы, усилить их стальной сеткой. Поверхность колец смазывают битумной мастикой, на дно кладут донную плиту, сверху кольца.

Все стыки между кольцами нужно обработать цементной смесью М50, поверхность колодца изнутри оштукатуривают, грунт засыпают обратно, устанавливают на вводах труб водоупорные замки. Желательно вокруг горловины сделать бетонную отмостку шириной в 1.5 метра.

По завершении монтажа колодец обязательно нужно испытать – заполнить на сутки водой для создания гидравлического давления, потом визуально осмотреть: если утечек воды нет, резервуар прошел испытание и монтаж канализации можно считать выполненным.

Сборные железобетонные конструкции для водоснабжения и канализации

Нужен полный текст и статус документов ГОСТ, СНИП, СП?
Попробуйте профессиональную справочную систему
«Техэксперт: Базовые нормативные документы» бесплатно

КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ, ВОДОПРОВОДНЫХ И ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

Concrete and reinforeed concrete structures for holes in sewage, water and gas supply pipelines. Specifications

____________________________________________________________________
Текст Сравнения ГОСТ 8020-2016 с ГОСТ 8020-90 см. по ссылке.
— Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________

Дата введения 2017-07-01

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт ВНИИжелезобетон» (АО «ВНИИжелезобетон») (Россия, г.Москва) при участии РУП «Институт БелНИИС» (Беларусь, г.Минск)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 22 ноября 2016 г. N 93-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Минэкономики Республики Армения

Госстандарт Республики Казахстан

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 декабря 2016 г. N 1919-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8020-2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2017 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты» (по состоянию на 1 января текущего года), а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

Читать статью  Расчеты и программное обеспечение по инженерной сантехнике VALTEC

ВНЕСЕНЫ: поправка, опубликованная в ИУС N 10, 2019 год; поправка, опубликованная в ИУС N 1, 2022 год, введенная в действие с 23.08.2021

Поправка внесена изготовителем базы данных

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 3, 2022

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бетонные и железобетонные конструкции из тяжелого бетона (далее — конструкции), предназначенные для устройства круглых колодцев подземных трубопроводов канализационных самотечных (включая коллекторы), водопроводных и газопроводных сетей.

Конструкции применяют в соответствии с указаниями рабочих чертежей конкретного трубопровода.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 3634-2019 Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 7338-90 Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8829-2018 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости

ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10922-2012* Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязанные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 57997-2017 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия».

ГОСТ 12730.0-2020 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

ГОСТ 12730.5-2018 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры

ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия

ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры

ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 21924.0-84 Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия

ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 22733-2016 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

ГОСТ 23009-2016 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)

ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

ГОСТ 23858-2019 Соединения сварные стыковые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки

ГОСТ 26134-2016 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

ГОСТ 26433.0-85* Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58941-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения».

ГОСТ 26433.1-89** Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления».

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 26996-86 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 31108-2020 Цементы общестроительные. Технические условия

ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования

ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячным информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 вибропрессование: Прогрессивный способ изготовления рабочих камер и стеновых колец из жестких бетонных смесей с применением вибрации, подпрессовки и немедленной распалубки, характеризующийся пониженной энергоемкостью и металлоемкостью и обеспечивающий получение изделий с высокими физико-механическими характеристиками бетона.

3.2 горловина: Вертикальная цилиндрическая или коническая часть колодца, размещаемая на опорной плите, ограниченная стеновыми и опорными кольцами, перекрываемая сверху люком и предназначенная для доступа в рабочее пространство.

3.3 камера рабочая: Полая вертикальная конструкция цилиндрической формы, образующая рабочее пространство колодца для технического обслуживания и ревизии, в нижней части которой предусмотрены проемы и/или отверстия для коммуникаций.

Размеры железобетонных (ж/б или жби) колодезных колец. Таблицы согласно ГОСТ. Технические характеристики

Обустройство канализации и колодца – это обязательное условие в частной и многоэтажной застройке. К таким сооружениям предъявляются определённые требования, поэтому они должны полностью соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. Кроме того, устраивая колодец очистную систему для загородного дома, любой человек рассчитывает, что сооружение прослужит не один десяток лет, служа верой и правдой.

Поэтому оптимальным решением при выполнении таких работ будет установка бетонного кольца. Это изделие из прочного и долговечного материала, способное прослужить практически вечно, при условии, что кольцо правильно подобрано, монтаж выполнен с соблюдением всех требований. Поэтому имеет смысл рассмотреть особенности бетонных колец, разобраться в размерном ряде и способах установки.

Читать статью  В каком случае производится оплата за негативное воздействие?

Какие бывают кольца. Виды и назначение

Колодезные кольца – это железобетонные конструкции круглой формы, применяемые для обустройства инженерных коммуникаций, заглубляемых ниже уровня земли. В зависимости от сооружаемой конструкции, применяются следующие виды колец:

Канализационные и водозаборные.

Изделия для прокладывания подземных кабельных электросетей.

Газопроводные и водозаборные.

Кроме этого, на рынке встречаются такие разновидности:

Кольца с плоским и замковым торцом.

Вне зависимости от вида и предназначения, изделия изготавливаются из тяжёлого бетона, марки 200-500, выполняется армирование.

Технология производства

Изготавливают кольца для колодцев из жёсткого бетона, который заливается в опалубку. Нужно уточнить, что предварительно делают армирование из стальной проволоки, диаметром 8-12 мм. На противоположных концах конструкции устанавливают два вертикальных стержня, которые выполняют функцию ушек для подъёма кольца.

Форма уплотняется при помощи вибрации, чтобы исключить образование пустот. Опалубку снимают через сутки после заливки бетона. После этого готовые изделия складируются на открытых площадках. Отпускная прочность кольца (50% от заданной) набирается примерно через 7 дней. Полная прочность бетона достигается спустя 28 суток.

Достоинства и недостатки колец из железобетона

Не секрет, что любой строительный материал имеет свои сильные и слабые стороны. Эта особенность относится и к готовым изделиям. Бетонные кольца кажутся идеальными, но даже они не лишены некоторых недостатков.

К неоспоримым преимуществам ЖБ-колец можно отнести следующее:

Высокое качество по доступной цене.

Широкий размерный ряд.

Возможность быстро обустроить систему водопровода и канализации.

Высокая герметичность: плотное прилегание швов исключает попадание внутрь конструкции грунтовых вод.

Длительный срок эксплуатации: армированный бетон нейтрален к любой среде, поэтому может прослужить не менее 100 лет.

Жёсткость конструкции: колодцы из бетонных колец можно монтировать даже на нестабильном грунте.

К явным недостаткам относятся такие моменты:

Габариты и вес: установить бетонное кольцо невозможно без использования строительной техники, что несколько «утяжеляет» стоимость монтажа.

Отсутствие мобильности: перенести такой колодец очень трудно.

Можно заметить, что положительных особенностей больше, этим и объясняется стабильно растущая популярность бетонных колец.

Маркировка согласно ГОСТ. Как правильно прочитать условные обозначения

На каждом железобетонном кольце имеется маркировка, которая определяет сферу применения изделия. Условные обозначения соответствуют нормам ГОСТ, выглядит это так:

КЛК – изделия, предназначенные для обустройства водостока и городских ливневых канализаций.

КВГ – кольца, применяемые для монтажа газопровода и водопроводных колодцев.

КО – опорное кольцо, образующее фундамент колодца.

КС – стеновые модели, устанавливаемые на ограниченных пространствах.

КФК – дренажные системы и сети коллекторов.

Помимо этого, маркировка колец содержит и числовые обозначения.

Пример расшифровки:

КС-7-9. Это означает стеновое кольцо с толщиной стенок 70 и высотой 900 мм.

Стандартные размеры железобетонных колец

Бетонные кольца представлены весьма разнообразным размерным рядом. Стандартные размеры изделий выглядят так:

Высота: 10-100 см.

Толщина стенок: 70-120 мм.

Внутренний диаметр: 70-200 см.

Удельный вес: 46-2 300 кг.

Благодаря таким типоразмерам, подобрать кольца для обустройства индивидуальной системы водоснабжения не составляет труда.

Наименование Диаметр D, мм Диаметр d, мм Высота h, мм Толщина, мм Объем бетона, куб.м Вес, тонн
К-10-10 1160 1000 990 80 0.27 0.68
К-10-5 1160 1000 490 80 0.14 0.35
К-12-10 1410 1250 990 80 0.33 0.82
К-12-5 1410 1250 490 80 0.17 0.42
К-15-10 1680 1500 990 90 0.44 1.1
К-15-5 1680 1500 490 90 0.22 0.55
К-20-5 2200 2000 490 100 0.33 0.82
К-7-1,5 840 700 145 70 0.024 0.06
К-7-10 840 700 990 70 0.17 0.42
К-7-5 840 700 495 70 0.084 0.21
КС 7.6 840 700 590 70 0.3 0.25
КС10.18а 1160 1000 1790 80 0.46 1.15
КС10.3 1160 1000 290 80 0.08 0.2
КС10.6 1160 1000 590 80 0.16 0.4
КС10.9 1160 1000 890 80 0.24 0.6
КС10.9а 1160 1000 890 80 0.22 0.55
КС13.6 1410 1250 590 80 0.2 0.5
КС13.9а 1410 1250 890 80 0.28 0.7
КС13.9б 1410 1250 890 80 0.24 0.6
КС15.18 1680 1500 1790 90 0.804 2.01
КС15.18а 1680 1500 1790 90 0.75 1.88
КС15.18б 1680 1500 1790 90 0.72 1.8
КС15.6 1680 1500 590 90 0.265 0.66
КС15.6б 1680 1500 590 90 0.22 0.55
КС15.9 1680 1500 890 90 0.4 1
КС15.9а 1680 1500 890 90 0.35 0.88
КС15.9б 1680 1500 890 90 0.32 0.8
КС20.12а 2200 2000 1190 100 0.67 1.68
КС20.12б 2200 2000 1190 100 0.64 1.6
КС20.18б 2200 2000 1790 100 1.02 2.55
КС20.6 2200 2000 590 100 0.39 0.98
КС20.6б 2200 2000 590 100 0.3 0.75
КС20.9 2200 2000 890 100 0.59 1.48
КС20.9б 2200 2000 890 100 0.44 1.10
КС25.12а 2700 2500 1190 100 0.87 2.18
КС25.12б 2700 2500 1190 100 0.76 1.90
КС25.6 2700 2500 590 100 0.48 1.2
КС7.3 840 700 290 70 0.05 0.13
КС7.9 840 700 890 70 0.15 0.38
КЦ12.9 1410 1250 290 80 0.30 0.75
КЦ25.12 2700 2500 1190 100 0.97 2.42
ПК-7С 870 650-670 360 100-110 0.036 0.09

Что ещё потребуется? Дополнительные элементы

Нужно отметить, что установка одних колец не решит проблему качественной системы водоснабжения. Чтобы колодец соответствовал предъявляемым требованиям, потребуется монтаж дополнительных элементов. Это не обязательное условие, но соблюдение этого правила поможет предотвратить загрязнение системы сточными водами, увеличит срок эксплуатации, придаст конструкции завершённый вид.

Для этого применяются:

Плиты низа – обеспечивают надёжное основание.

Плиты перекрытия – благодаря узкому отверстию сверху такой плиты устанавливают кольцо малого диаметра, закрываемое обычной крышкой канализационного люка.

Доборные кольца – изделия стандартного диаметра, но меньшей толщины. Такие элементы помогают поднять высоту колодца на нужный уровень.

Использование таких изделий обеспечивает колодцу максимальную герметичность, предотвращает промерзание труб в зимний период.

Источник https://1beton.info/zhelezobeton/kolca/kakie-byvayut-kolodtsy-zhelezobetonnye-dlya-kanalizatsii-livnevye-sbornye-vodoprovodnye

Источник https://docs.cntd.ru/document/1200142697

Источник https://bydom.ru/news/read/betonnye-kolca-dlya-kolodcev-osobennosti-razmery-harakteristiki.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: