Периодичность замеров сопротивления изоляции и других видов испытаний электроустановок
В этой статье мы поговорим о том, как часто нужно проводить испытания электроустановок на этапе эксплуатации, кто должен определять периодичность и какими требованиям нормативных документов должен руководствоваться, а также, какие факторы и условия влияют на частоту проведения измерений.
Периодичность замеров сопротивления изоляции и других видов испытаний электроустановок
В этой статье мы поговорим о том, как часто нужно проводить испытания электроустановок на этапе эксплуатации, кто должен определять периодичность и какими требованиям нормативных документов должен руководствоваться, а также, какие факторы и условия влияют на частоту проведения измерений.
В прошлой статье мы достаточно подробно разобрали тему классификации помещений по степени опасности поражения людей электрическим током, а в этой продолжим тему, связав данную классификацию с периодичностью замеров сопротивления изоляции и других электроизмерительных работ.
Так уж вышло, что вопрос периодичности четко, внятно и всеобъемлюще не раскрыт ни в одном нормативном документе, поэтому где-то мы будем ссылаться на положения НТД, а где-то — на свои соображения, здравый смысл и многолетний практический опыт.
Перечень работ при эксплуатационных испытаниях электроустановок
Ранее, в статье про эксплуатационных испытаниях, мы подробно разбирали какие виды работ производят при межремонтных испытаниях. Сейчас без лишних выкладок напомним, что это за работы:
- измерение сопротивления изоляции;
- проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленных установок;
- замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль».
Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования, электроустановок при капитальном ремонте (далее — К), при текущем ремонте (далее — Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее — М), определяет руководитель Потребителя на основе приложения 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий.
Объекты и условия эксплуатации у всех разные, поэтому ориентироваться при выборе периодичности нужно не на соседа-арендатора, не на то, что предыдущие лаборанты порекомендовали в старом тех.отчёте, а нужно разобраться в вопросе и принять решение, которое бы учитывало требования ПТЭЭП, некоторых других НТД, рекомендации заводов изготовителей и местные условия.
Далее мы обсудим факты, т.е. положения нормативных документов, в которых указаны конкретные временные интервалы, а для ответов на оставшиеся вопросы обратимся к сложившейся практике и логическим построениям.
Периодичность измерения сопротивления изоляции
Виды работ, которые нужно проводить при профилактических испытаниях электроустановок до 1000В, приведены в приложении 3 к ПТЭЭП, преимущественно в таблице 28. И только для замеров сопротивления изоляции периодичность прямо прописана в таблице 37 приложения 3.1 к ПТЭЭП:
Таким образом периодичность измерения сопротивления определяет технический руководитель на своё усмотрение, но не реже чем раз в год для особо опасных помещений и уличных электроустановок, и не реже чем раз в три года для прочих помещений.
В некоторых случаях требования ПТЭЭП могут быть уточнены и ужесточены другими нормативными документами. Например, не реже чем 1 раз в полгода в особо опасных помещениях, помещениях с повышенной опасностью, а также в уличных электроустановках, и не реже, чем 1 раз в год в помещениях без повышенной опасности, необходимо измерять сопротивление изоляции в помещениях:
- предприятий общественного питания в соответствии с правилами охраны труда ПОТ РМ-011-2000, п. 5.6;
- предприятий химической чистки и стирки в соответствии с правилами охраны труда ПОТ РМ-013-2000, п. 3.7.6;
- медицинских учреждений на основании ППБО 07-91, п. 2.3.12а;
- образовательных учреждений на основании Приказа ДОгМ от 29 марта 2012 г. N 156, прил. 3, п. 2.17.
Обратим особое внимание, что если по ПТЭЭП помещения с повышенной опасностью относятся объединены с помещениями без повышенной опасности, то во всех вышеперечисленных НТД их сгруппировали с особо опасными и проводить проверку изоляции в них нужно в 6 раз чаще!
Также, без привязки к степени опасности поражения электротоком, проводить измерение сопротивления изоляции не реже раза в год необходимо на:
- кранах и лифтах, в соответствии ПТЭЭП, прил. 3.1, табл. 37;
- стационарных электроплитах, в соответствии ПТЭЭП, прил. 3.1, табл. 37;
- автозаправочных станциях (АЗС) в соответствии с ГОСТ Р 58404-2019 «Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации», п. 7.5.16 (к нему мы еще вернемся в конце статьи).
Периодичность измерения сопротивления петли «фаза-нуль»
С изоляцией разобрались, а что же с замерами сопротивления цепи «фаза-нуль»? Конкретные требования по периодичности в ПТЭЭП для данных измерений содержится только для электроустановок во взрывоопасных зонах:
В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (системы TN) при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль электроприемников, относящихся к данной электроустановке и присоединенных к каждой сборке, шкафу и т.д., и проверяться кратность тока КЗ, обеспечивающая надежность срабатывания защитных устройств.
Периодичность проверки металлосвязи
В ПТЭЭП вообще не содержатся требования по периодичности проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленных установок. Проводить проверку металлосвязи нужно не реже 1 раза в 12 месяцев для:
- предприятий общественного питания в соответствии с правилами охраны труда ПОТ РМ-011-2000, п. 5.6;
- предприятий химической чистки и стирки в соответствии с правилами охраны труда ПОТ РМ-013-2000, п. 3.7.6.
Требования нового ГОСТ по испытаниям
Большие надежды возлагались на переиздание ГОСТ Р 50571.16-2007: отраслевое сообщество ожидало, что новая версия ГОСТа наконец-то устранит несоответствия и противоречия в действующем законодательстве. Про стандарт 2007 года говорили, что он является плохо адаптированным под отечественные реалии переводом зарубежного стандарта IEC 60364-6:2006 «Low-voltage electrical installations — Part 6. Verification». Но ожидания оказались напрасными: плохо адаптированный ГОСТ Р 50571.16-2007 заменили новым стандартом ГОСТ Р 50571.16-2019, который в свою очередь имеет еще меньше общего с другими НТД и сложившейся практикой.
Вот что в новом стандарте сказано про периодичность испытаний:
Периодичность периодических испытаний следует определять с учетом типа установки (и оборудования), ее применения и эксплуатации, частоты и качества обслуживания и внешних воздействий, которым она может подвергаться.
Максимальный интервал между испытаниями может быть установлен узаконенными или национальными правилами.
- Рабочие места или помещения, в которых существует повышенная опасность поражения электрическим током, пожара, взрыва вследствие деградации;
- Рабочие места или помещения, в которых имеется одновременно высокое и низкое напряжение;
- Коммунальные услуги;
- Строительные площадки;
- Установки безопасности (например, аварийное освещение).
Из-за невнятности и рекомендательного характера положений ГОСТ Р 50571.16-2019 мы не будем принимать его в учет в рамках данной статьи.
Логика определения периодичности эксплуатационных испытаний
Как мы видим в ПТЭЭП достаточно много нормативных «пробелов». Было бы куда проще, если бы авторы написали что-то вроде «при каждых эксплуатационных испытаниях проводить такие-то и такие-то измерения с такой-то или такой-то периодичностью в зависимости от . »
Теперь мы приведем наше толкование ПТЭЭП. В соответствии с прил. 3, табл. 28 при межремонтных (М), т.е. эксплуатационных испытаниях нужно проверять сопротивление изоляции, сопротивление петли «фаза-нуль», металлосвязь, а также тестировать УЗО и АВДТ нажатием на кнопку «Т». Для каждого из видов замеров нужно учесть описанные выше требования, причем не только ПТЭЭП, но и других НД, а для этого потребуется определить степень опасности поражения током, находятся ли помещения во взрывоопасной зоне и т.д., и затем выбрать наиболее частый период проведения работ.
Предположим, что у нас помещения без повышенной опасности (сопротивление изоляции по ПТЭЭП — не реже чем раз в 3 года), но во взрывоопасной зоне (сопротивление петли «фаза-нуль» по ПТЭЭП— не реже чем раз в 2 года): тогда логично, что выполнять испытания нужно каждые 2 года или чаще.
Другой пример: кафе на фуд-корте торгового центра, работающее на вынос, т.е. без зала для приёма пищи. Из помещений кухня и подсобка, и оба — с повышенной опасностью. По ПТЭЭП сопротивление изоляции нужно проверять не реже, чем раз в 3 года, но по ПОТ РМ-011-2000 ту же изоляцию нужно проверять каждые 6 месяцев! Получается, что и другие работы нужно проводить раз в полгода.
И второй пример подводит нас к другой дилемме — что делать если два требования НД противоречат друг другу? Какое выполнять, а каким пренебречь?
Различные требований по периодичности на одном объекте
Что делать, если для разных помещений прямо указаны разные требования по периодичности? Например, в одних помещениях раз в три года, а в других — раз в год. И как быть?
По идее нужно проводить испытания с разной периодичностью: где-то чаще, где-то реже. У нас есть достаточно много кейсов с применением такого подхода. Например, МШУ «Сколково», где вначале эксплуатирующая компания провела классификацию помещений по степени опасности, потом провела испытания во всех помещениях, а затем ежегодно проверяла особо опасные помещения, открытые парковки, уличные силовые шкафы и другие открытые электроустановки.
Другое дело, что подобные примеры имеют одну отличительную черту: приличный бюджет на эксплуатацию. А что делать, если бюджета нет или он урезан до неприличия, и денег не хватает на более насущные нужды, чем электробезопасность?! Особенно сейчас, в разгар второй волны коронавирусного кризиса.
Не будем учить вас плохому, и рассказывать как в подобной ситуации компании выходят из положения, но дадим все же несколько рекомендаций.
Замер сопротивления изоляции электропроводки: периодичность и правила
Если следовать «Методическим указаниям по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей» гл. 3.6. ПТЭЭП, то нормы испытания электрооборудования электрических установок, а также периодичность, определяются техническим руководителем того или иного потребителя. Руководитель всегда должен основываться на приложении 3, а также правилах в соответствии с заводскими инструкциями, местных условиях и состоянии электроустановок. Практически для каждого вида электрического оборудования испытания проводятся с различной рекомендуемой периодичностью, которая может изменяться на основании решения технического руководителя потребителя.
Периодичность и нормы испытаний электрооборудования напрямую зависят от требований Раздела I «Общие правила» (гл. 1.8) и от действующих Правил устройства электрических установок, которые можно найти в седьмом издании.
Согласно ПТЭЭП приложение 3.1 таблица 37, элементы электрических сетей подвергаются измерениям сопротивления изоляции в следующие сроки:
- электрическая проводка, включая осветительные сети, в помещениях с повышенной опасностью, а также в установках наружного использования – 1 раз в год, а во всех других случаях – 1 раз в 3 года.
- стационарные электрические плиты – не реже 1 раза в год в состоянии нагрева;
- лифты и краны – не реже 1 раз в год;
Согласно п. 3.4.12 ПТЭЭП полное сопротивление петли «фаза-нуль» электроприемников во взрывоопасных зонах должно измеряться при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года. Внеплановые измерения должны выполняться при отказе устройств защиты электроустановок.
В иных случаях, периодичность измерения электроустановок и их испытания производятся согласно системе планово-предупредительного ремонта (ППР), утверждением которой должен заниматься технический руководитель потребителя. (ПТЭЭП п. 3.6.3)
Какой пункт правил говорит о периодичности замера
Согласно пункту 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), осматривать не погруженную в землю часть заземлителя надо хотя бы раз в полгода специалистом, отвечающим за электротехнику, или сотрудником, которого он уполномочил. Во время осмотра необходимо проверить состояние контактов, антикоррозийных покрытий. При осмотре необходимо оценить состояние контактов, состояние изолирующего покрытия.
Согласно пункту 2.12.17, состояние аппаратуры, сопротивление изоляции и заземляющего устройства, проводки для освещения, должны проверяться перед началом их использования. Далее — по графику, составленному отвечающим за электрическую сеть,не менее раза в 3 года. Результаты должны фиксироваться.
Согласно пункту 3.4.12, чаще плана проводить проверки нужно, если возникло нарушение защитных устройств в электротехнике.
Установленная для некоторых видов электротехники частота проверок может только рекомендоваться и корректируется решением ответственного за электросеть. Пункт 3.6.3 гласит, что электроника, которая не упоминается в настоящих нормах, проверяется согласно периоду, установленному отвечающим за электрообеспечение.
Виды испытаний электроустановок
Виды испытаний электрооборудования можно разделить на 5 категорий.
- Типовые – испытания нового оборудования, которое имеет отличные от старых устройств конструкции, материалы, технологии. Типовые испытания проводят на заводе-изготовителе в ходе производства или перед выпуском оборудования на рынок, чтобы удостовериться в соответствии всем требованиям и стандартам.
- Контрольные – испытание любого электрического изделия непосредственно перед выпуском с завода. В сравнении с типовыми испытаниями, программа контрольных несколько сокращена, но она включает в себя все необходимые проверки на соответствие техническим требованиями и нормам для безопасной эксплуатации приборов, аппаратов, машин и других изделий.
- Приемо-сдаточные испытания имеют место после завершения монтажных работ. Это обязательное мероприятие для любого оборудования, вводимого в эксплуатацию.
- Эксплуатационные испытания проверяют оборудование на исправность после капитального ремонта, либо в качестве профилактики – с определенной периодичностью во время эксплуатации электроустановки.
- Специальные испытания носят исследовательский характер.
Инженерный имеет все необходимые лицензии для испытания электроустановок, слаженный коллектив профессионалов и сертификаты, которые дают право осуществлять все необходимые испытания и замеры. Оставив выбор на электролаборатории «ПрофЭнергия» вы выбираете надежную и качествунную работу своего оборудования!
Если Вы хотите заказать испытания электрооборудования, а также по другим вопросам, звоните по телефону: +7 (495) 181-50-34.
Измерение сопротивления изоляции в соответствии с ПТЭЭП
В соответствии с данными нормативами ответственный за электротехнику должен установить частоту тестирования сопротивления цепи «фаза – ноль», то есть периоды, через которые требуется проводить измерение сопротивления изоляции, а также и частоту измерений цепи между подключенным оборудованием и элементами заземлителя. Однако проведение замеров сопротивления изоляторов электропроводов должно быть чаще, чем раз в 3 года. Визуально проверять проводку необходимо не реже раза в полгода.
Изменение параметров заземлителей с течением времени
Потребность в том, чтобы периодически проверять сопротивление заземления, вызвана изменениями его реального значения с течением времени и в зависимости от климатических условий.
Последнее обстоятельство связано с их зависимостью от множества факторов, основными из которых являются:
- Ухудшение контакта в зонах сопряжения металлических элементов из-за повышенной влажности.
- Изменение состояния грунта в месте его обустройства в засушливые и знойные дни.
- Старение (износ) металлоконструкций и подводящих проводников, которые согласно ГОСТ должны иметь определенную толщину.
Проверять сопротивления заземления можно любым допустимым нормативами способом с привлечением подходящих для этих целей измерительных приборов. Рассмотрим самые известные из этих методик более подробно.
Чем измеряется сопротивление изоляции
Измерения проводятся мегаомметром. Мультиметр не подходит, в большинстве случаев.
Устройство имеет 3 основных части:
- источник постоянного тока;
- измерительную головку, работающую по принципу двух рамок — одной рабочей, другой противодействующей.
- переключатель измеряемых пределов.
В составе также имеет токоограничивающие резисторы.
Корпус герметичен, состоит из диэлектрика, на нём расположены:
- удобная транспортировочная ручка;
- портативная рукоятка источника тока – генератора, которую надо крутить для генерации тока.
- переключатель режимов измерений;
- внешние клеммы, к которым подключаются соединительные провода. Обычно, их 3: З — земля, Э — экран, Л — линия.
Линия и земля применяются при любом тестировании сопротивлений относительно устройства заземления. Экранированный вывод используется, чтобы избавиться от воздействия токов из утечек, когда проводится измерение между параллельно идущими проводами в кабеле и остальных похожих токоведущих частях.
Чтобы его включить, один из измерительных проводов должен иметь специальную конструкцию и его концы необходимо экранировать. При производстве мегаомметра он комплектуется экранированным проводом. Одна из его клемм помечена буквой Э, эта клемма и подключается мегаомметру.
Классификация
Специалисты классифицируют мероприятия в этом направлении по цели их проведения. Виды испытаний электрооборудования:
1. Типовые. Их осуществляют еще на стадии производства. Данный вид инициирует разработчик. Проверяется целесообразность использования технологий и методик изготовления. На этом этапе допускается внесение корректив в производственный цикл. 2. Контрольные. Инициируются заводом-изготовителем. Цель — проверка соответствия техническому регламенту. Это последний этап перед выпуском продукта. В числе прочих исследований — проверка на безопасность для потребителя. Задача — предотвратить выпуск на рынок заведомо недоброкачественной продукции. 3. Приемо-сдаточные. Являются частью внедрения новой системы в производственный процесс. Проводятся по завершении монтажа установки. По сути, данный вид — это разрешение на запуск электросистемы. 4. Эксплуатационные. Проводятся в профилактических целях. 5. Специальные. Это особый вид. Нужен исключительно в исследовательских целях.
Оборудование, используемое для проведения замеров
Мегаомметр – как уже говорили ранее это прибор, с помощью которого измеряются высокие сопротивления изоляторов.
В нем используется большая разница потенциалов, потому мощности его источника тока, в данном случае генератора хватает для того, чтобы не только найти все микроскопические трещины в изоляции проводника, но и он опасен тем, что может сильно навредить организму электрическим поражением.
Чтобы избежать поражения током, согласно правил, использовать мегаомметр разрешено только тем, кто обучен им пользоваться и допущен к работе в работающем оборудовании под напряжением — то есть не меньше, чем третья группа техники безопасности.
Высокое напряжение, подаваемое с мегаомметра, во время замеров сопротивлений изоляций электропроводов, есть на тестируемой электросхеме, соединяющих проводах и клеммах. Чтобы защититься от поражения от них, используются специальные щупы, которые ставятся на измерительную проводку с утолщенной изоляцией.
Составные элементы протокола
Документ заполняется с одной стороны листа. В верхней его части слева прописывается полное наименование исполнителя замера с адресными данными. Также необходима информация того же формата о заказчике. Ниже в бланке расположено название договора. Рядом с ним ставится номер документа, заносимый в регистры. Здесь же ставится дата постановки подписи.
Для удобства предоставления информации конкретные данные о кабелях и их проводимости, согласно проведенным измерениям, представляются в виде двух таблиц. Первая имеет следующие графы:
- Порядковый номер.
- Название присоединения.
- Марка кабеля, количество жил, их сечение. По возможности нужно указывать, имеется ли на жилах кабеля изоляция и из какого материала состоит проводник (по умолчанию подразумевается медь, но есть и варианты проводников с внешней медной оболочкой, а внутренним содержанием из алюминия). Если исследуется на сопротивление провод, то тоже нужно указать, сколько у него жил, изолирован ли он.
- Сопротивление изоляции в жиле L–N.
- Сопротивление изоляции в L–PE.
- Сопротивление изоляции в N–PE.
- Заключение о соответствии. Здесь имеется в виду удовлетворение требованиям ПУЭ п. 1.8.37 (7-е изд.) для электропроводок и ПУЭ п. 1.8.40 (7-е изд.) для кабельных линий.
Вторая описывает использующееся при замерах оборудование и состоит из столбцов с такими сведениями, как:
- порядковый номер;
- название прибора;
- тип;
- заводской номер;
- диапазон доступных измерений;
- основная погрешность;
- номер свидетельства;
- дата последней проверки;
- дата очередной проверки прибора.
В обеих таблицах может быть заполнена как одна, так и несколько строк. Замеры совсем без оборудования проводиться не могут, поэтому заполнение второй таблицы при существовании документа обязательно. В самом конце таблиц обязательно указывается нормативный документ (ГОСТ, ПУЭ, СаНПиН, ПТЭЭП, инструкций РД и СО. и пр.), на соответствие которому была проверена изоляция конкретной однофазной цепи.
Исходя из данных таблиц и информации, встречающейся в документах, должен быть сделан вывод: соответствует изоляция проводника заявленным требованиям или нет. Он формулируется в письменном виде, в специальной графе «Заключение». В бланке для этого предусмотрена всего одна строка, так как достаточно будет одного слова или предложения «соответствует» либо «не соответствует».
Методы измерения параметров заземляющих устройств
Известно несколько способов, воспользовавшись которыми удается проверить наличие и померить сопротивление заземлителя с достаточно высокой точностью. Рассмотрим каждый из этих подходов более подробно.
Применение мультиметра
Вопрос о том, как измерить сопротивление заземления мультиметром, не совсем корректен. Сделать это удается лишь при наличии профессионального измерительного оборудования.
Процедура замера сопротивления заземления мультиметром обычно сводится к простейшей проверке подключения заземляющего контакта розетки к защитному контуру. Как это можно проверить посредством тестера и утюга, например, уже было рассмотрено в соответствующей статье. Таким образом, при рассмотрении вопроса измерения заземлений мультиметром под данной процедурой понимают проверку его наличия. Кроме того, этот прибор может пригодиться для выявления скрытых обрывов в цепях или пропадании контактов.
Метод амперметра-вольтметра
При применении этого метода проверки сопротивления заземления потребуется собрать цепочку, одной из составляющих которой станет проверяемое заземляющее устройство. В нее дополнительно включается специальный токовый электрод, называемый «вспомогательным».
Помимо этого в указанной схеме предусматривается еще один – потенциальный электрод (зонд), предназначенный для снятия показаний падения напряжения. Его необходимо установить примерно на равном удалении, как от токового электрода, так и от заземленной точки. Вследствие такого расположения он находится в зоне с практически нулевым потенциалом (фото ниже).
Метод амперметра-вольтметра для измерения сопротивления заземления
Согласно данной схеме замеры сопротивлений заземлений сводятся к снятию показаний напряжения и тока и к последующему вычислению искомой величины по закону Ома R=U/I . Подобный способ испытаний оптимально подходит для загородных и частных домов. Для получения требуемого тока в измерительной цепи можно воспользоваться любым подходящим по мощности трансформаторным устройством. Как вариант, подойдут некоторые модели сварочных агрегатов.
Использование специализированных приборов
Как уже отмечалось, измерять сопротивление заземления простым тестером не представляется возможным (показать реально, сколько Ом составляет сопротивление заземлителя, он не способен). Это относится и к рассмотренной выше схеме с зондом и токовым электродом. Для работы с ними должны использоваться специальные аналоговые приборы следующих типов:
- Ф4103-М1
- ИСЗ-2016
- М-416 (измеритель многофункциональный)
- ИС-10 (микропроцессорный измеритель)
- ИС-20/1 (более усовершенствованный прибор)
- MRU-101 (профессиональный прибор
Для примера можно проследить, как измеряется сопротивление заземления посредством прибора М-416. При работе с ним необходимо действовать по следующему плану:
- Сначала следует убедиться в том, что в отсеке прибора имеются элементы питания (3 штуки по 1,5 Вольта, в сумме дающие питающее напряжение 4,5 Вольта).
- Затем приготовленный к работе прибор нужно расположить строго горизонтально и прокалибровать его.
- Для этого следует установить ручку с указателем в положение «контроль» и, надежно удерживая в нажатом положении кнопку красного цвета, выставить стрелочный указатель на «ноль».
Измерения сопротивления защитного заземления этим прибором осуществляются по той же схеме с двумя электродами.
Схема подключения прибора М-416
После того, как колья вбиты в грунт – к ним подсоединяются провода согласно приведенной схеме (контакты прибора 1, 2, 3 и 4). Затем указатель приборного переключателя «Диапазон» устанавливается в «х1» (фото ниже).
Установка ручки прибора М-416 в положение х1
Потом следует нажать на контрольную кнопку и поворачивать ручку «Реохорд» до того момента, пока стрелка на индикаторе не покажет «ноль». Указанную на шкале реохорда цифру нужно умножить на выбранный диапазон, что и даст в результате измеренное значение.
Обратите внимание: В ситуации, когда показания прибора превышают 10 Ом, переключатель множителя (диапазон) следует установить на более высокое значение: «X5», «X20» или «X100», а затем повторить все описанные ранее операции. Величина сопротивления в этом случае определяется путем умножения показания «Реохорд» на новый масштаб.
Для проведения измерений этим методом могут применяться и более «продвинутые» цифровые приборы, отличающиеся простотой измерений и максимальной точностью. С их помощью можно не только снимать показания, но и сохранять данные измерений во внутренней памяти.
При проведении проверок посредством мегаомметра действовать необходимо согласно инструкции (она похожа на описанные выше процедуры для М-416). Однако перед тем как проверить сопротивление заземления мегаомметром, следует знать, что погрешность снятия показаний в этом случае будет намного выше. Данный факт объясняется заметным отличием исследуемых систем от привычного сопротивления изоляции. Этот прибор больше подходит для проверки сопротивления изоляции электросетей заземляемого оборудования, надежность которой также влияет на безопасность его эксплуатации.
При нарушениях изоляции может наблюдаться неприятный эффект, который объясняется тем, что сопротивление тела человека является достаточно большим для появления на нем опасного потенциала. При случайном прикосновении к оголенному проводнику через тело потечет ток, величина которого достаточна для того, чтобы нанести ему серьезную травму.
Измерение токовыми клещами
Особенность метода замера сопротивления заземления посредством типовых измерительных клещей состоит в следующем:
- В этом случае отпадает необходимость в отключении заземляющего устройства от обслуживаемого оборудования.
- Вспомогательные электроды в данной ситуации также не нужны.
- Появляется возможность оперативно контролировать весь процесс снятия показаний.
Принцип измерения токовыми клещами следующий: протекающий по заземляющему проводнику или шине (являющимися в данном случае вторичной обмоткой) испытательный ток оценивается токовыми клещами по своей величине. После этого посредством вольтметра снимается показание действующего в цепи напряжения.
Для вычисления искомого сопротивления нужно будет разделить полученное значение напряжения в вольтах на измеренную посредством клещей величину тока в амперах.
Сроки проведения замеров сопротивления изоляции
Марина
Объект: . Квартира
Площадь: . 62
Здравствуйте! Хотелось бы оставить свой отзыв благодарности! Обратились с супругом в компанию Энерджи. Нужно было в кротчайшие сроки.
Алена Председатель ТСН Мой Дом
Объект: . Офис
Площадь: . 42 м.кв
Необходимо было переоборудовать одну из квартир в нашем доме под офис ТСЖ. По рекомендациям было принято решение обратиться в Энерджи.
Екатерина Довольная домохозяйка
Объект: . Квартира
Площадь: . 58 м.кв
Я-мама трех дочек. С переездом в новую квартиру в Москве столкнулись с проблемой, как разместить троих детей в одной комнате и при этом.
Галина Руководитель отдела ООО «Улыбка»
Объект: . Дом
Площадь: . 680 м.кв
Моя детская мечта, обзавестись своим большим домом, и вот этот момент наступил! Мы с мужем начали думать над проектом, как все будет, что.
Антон Менеджер по продажам
Объект: . Дом
Площадь: . 280 м.кв
С женой решили переехать и заняться строительством нового дома. Понадобилась помощь в проектировании инженерных систем. Долго искали.
Анна Домохозяйка
Объект: . Квартира
Площадь: . 156 м.кв
Заказывала дизайн-проект проект, для квартиры с инженерными проектами в комплекте. Сама не хотела ничего подобного делать и вообще в этом.
Юлия Юлия
Объект: . Дом
Площадь: . 64 м.кв
Давно с мужем мечтали о загородном доме. Купили участок с домом, но дизайн интерьера в нем нам совсем не нравился, мы решили сделать ремонт.
Vladimir Собственник
Объект: . Квартира
Площадь: . 68 м.кв
После приобретения квартиры столкнулись с необходимостью ремонта. По совету знакомых мы обратились в ENERGY-SYSTEM. В минимально сжатые.
Елена Клиент
Объект: . Дом
Площадь: . 98 м.кв
Срочно понадобился проект перепланировки загородного дома. Перебрала кучу компаний, но везде дорого, либо не успевают сделать в назначенный.
Дарья Домохозяйка
Объект: . Квартира
Площадь: . 64 м.кв
Родители на свадьбу подарили нам трехкомнатную квартиру. Но сама квартира была в таком ужасном состоянии, что я даже не знала с чего начать.
Статьи / Электролаборатория / Сроки проведения замеров сопротивления изоляции
Какова стандартная периодичность проведения замеров сопротивления изоляции?
В большинстве случаев, когда объект признается нормальным, и использования опасных веществ в нем не происходит, назначается одно исследование сопротивления изолирующей оболочки кабельных линий в два года.
Однако, если есть предпосылки к существованию угрозы для жизни человека или сохранности ценного оборудования, периодичность проведения замеров сопротивления изоляции уменьшается до одного раза в 6 месяцев с точно выдержанной периодичностью. Для квартир в высотных домах, оснащенных электрическими плитами, а также наружных частей установок проведение электроизмерений осуществляется раз в 12 месяцев.
Необходимо также отметить и обследование мобильных установок, а также крупных приборов большой мощности – например, сварочных аппаратов. Нормативным значением для них является обследование каждые полгода, однако специалисты рекомендуют выполнять подобную работу при каждой смене объекта, на котором осуществляется работа.
Как осуществляется проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования?
Если вам необходимо проверить изоляцию, электролаборатория, услугами которой вы воспользуетесь, должна обладать мегомметром. Это устройство позволяет пропускать ток высокого напряжения в кабеле, измеряя его угасание при прохождении сквозь слой определенного материала. В результате проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования выполняется достаточно просто, однако при этом необходимо соблюдать множество правил, гарантирующих обеспечение точности и соблюдение техники безопасности.
Для заземления используется более сложный метод, который предполагает использование комплексного прибора, измеряющего как силу тока, так и его напряжение, на основании чего делается вывод о наличии сопротивления определенного значения. При этом он подключается к стержневым электродам, а также зондам, которые соединяются соответственно с грунтом и с заземлительным контуром. Несмотря на кажущуюся простоту, проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования является достаточно сложной и требует множества специальных знаний.
Техника безопасности, которая сопровождает периодичность проведения замеров сопротивления изоляции
Для того, чтобы избежать повреждения оборудования и поражения человека током, необходимо соблюдать ряд требований, которые помогут уменьшить риск данных неприятных событий. В частности, если вы соблюдаете периодичность проведения замеров сопротивления изоляции, то непосредственно перед исследованием, а также сразу после него вам необходимо разрядить контур – для этого устанавливается временное заземление, которое позволяет сбрасывать в грунт избыточный потенциал.
Кроме того, если вы желаете получить документы, разрешающие эксплуатацию установки, вам будет интересна цена лаборатории этл – в нее входит использование сотрудниками диэлектрических средств защиты, позволяющих обеспечить безопасность при выполнении любых работ. Также стоит отметить и необходимость применения специального оборудования, имеющего корпуса с дополнительной защитой от утечки.
Источник https://electrozamer.ooo/blog/periodichnost-zamerov-soprotivleniya-izolyatsii
Источник https://dieselit.ru/osnovy/zamery-soprotivleniya-izolyacii-periodichnost.html
Источник https://energy-systems.ru/main-articles/electrolaboratoriy/2077-periodichnost-provedeniya-zamerov-soprotivleniya-izolyatsii